Pour info, plus de problème après avoir remis la machine à la terre. Je ne sais pas pourquoi le fil de terre était coupé dan sla boite de dérivation derrière la perceuse.
Sinon, j'avais installé en décembre un Disjoncteur différentiel iID, 4P, 40A, 30mA Type A Schneider A9Z21440 en tête de mes machines à la place des 4 disjoncteurs individuels (3 phases + neutre).
Et j'ai pour la première fois hier fait tourné mes machines pendant un bon moment et après quelques 2 heures de sciage à la scie à ruban puis scie circulaire … arrêt du moteur tri de la combiné Kity !!! Moteur tri LS80 4400W.
Je regardes partout, pas de disjoncteur ayant sauté. Je désarme et réarme ce disjoncteur différentiel => rien.
Je regarde de plus près et je m'aperçois qu'à la sortie de cette protection, sur le bornier d'une des 3 phases, ça a fondu ! Bizarre. Matériel acheté en décembre chez la zone … ayant travaillé pendant 32 ans chez un producteur de ressort qui, entre autres, était fournisseur des ressorts pour tous les matériels Merlin Gérin et Télémécanique puis Schneider Electric (en basse, haute et très haute tension), je connais très bien ce genre de matériel qui normalement est équipé de tout ce qu'il faut pour déclencher en cas de surtension, surchauffe, défaut de protection, … tous les borniers étaient bien serrés et les fils bien calibrés. D'ailleurs, le fil 10mm2 tressé en sortie de cette phase est nickel. Pas de trace de fonte ou de changement de couleur du cuivre.
Je remplace ce différentiel par les 4 disjoncteurs divisionnaires individuels précédents et HOP, tout remarche.
Ce matin, après moins d'une 1 heure après l'envoi d'une réclamation à la zone (en anglais), et malgré un achat il y a 4 mois, une sympathique demoiselle m'a appelé en français d'Angleterre et après mes explications, elle me fait le remboursement.
La simple question que je me pose maintenant, avant rachat, c'est : était-ce vraiment une panne "aléatoire et rare" ou est-ce que ce matériel n'est pas celui qu'il me fallait ?
Ou est-ce une contrefaçon ?????????