Bonjour,
Je viens de connecter une NUM 1060 sur un vieux PC et cela fonctionne très bien ( Sauvegarde et récupération).
Pour ceux qui n'ont pas réussi la connection j'apporte quelque précisions.
J'ai effectué la connection avec une version de numbackup déjà assez ancienne.
Numbackup installe un driver qui s'appelle UNITELWAY.
J'ai du utiliser un PC en XP car manifestement le driver UNITELWAY ne fonctionnait pas sur windows 7 alors que numbackup s'installait très bien sur windows7. Par ailleurs je n'ai pas trouvé de driver UNITELWAY pour seven.
Pour
abu_ilyass2009 s'il n'a pas encore solutionné son problème :
- la partie CN me parait bien configurée sauf peut-être N0
- avez-vous bien configuré le driver UNITELWAY ( onglet UNITELWAY) de votre première photo ?
- Si ce n'est pas le cas il faut cliquer dessus et configurer le bon port com vitesse 9600; parité impair et un stop bit ceci correspond à votre valeur 15 de N1 de la CN
- la valeur 1 de N0 nécessite que vous utilisiez comm2 d'une NUM 1060 ( je ne sais pas comment c'est sur la 1040 mais si vous vous n'avez qu'un port comm il faudra mettre N0 à 0)
Voir le manuel des paramètres num 10-12 réglages UNITELWAY où j'ai trouvé cela ( Dans le cas d'une CN NUM 1020/1040, les valeurs possibles sont $0 pour la ligne COM1 ou $1 pour la ligne Serial )
- donc à priori N0 doit être 0 et non 1 si on utilise comm d'une num 1020 ou 1040.
Cordialement