Salut
Le résultat du test dépendra beaucoup de la qualité de ton installation à moteur pilote.
Les 3 tensions sont-elles parfaitement équilibrées en charge ?
As-tu des condensateurs de PFC ? Sont-il bien dimensionnés ?
Avec mon linky, j'ai constaté que mon moteur pilote (un 4kW 1500trs) consomme environ 300 VA à vide, sans machine alimentée, avec les tensions équilibrées et la valeur de PFC ajustée au mieux.
Donc déjà, lorsque j'utilise une machine, je peux considérer qu'il y a au minimum 300 VA de pertes par rapport à une utilisation sur du tri.
Cette valeur augmente-t-elle lorsqu'une machine est alimentée ?
A partir du moment où je rééquilibre les tensions et réajuste le PFC, il n'y a pas de raison de le penser...
Outre le Linky, j'ai aussi un ampèremètre sur l'arrivée mono du coffret d'alim de mon moteur pilote.
-Pilote seul : courant de 2,6 A.
-Avec la fraiseuse (6ch) à vide : environ 7 A.
-Avec la fraiseuse à vide et seulement la moitié des condos nécessaires : environ 17 A !
Tu comprends que je souligne l'importance de bien ajuster tes valeurs de condos pour ce comparatif...
(Je pense que cet ampèremètre, qui est une chinoiserie, donne des valeurs largement au-dessus de la réalité, mais il permet au moins de comparer et d'ajuster le PFC au mieux)