Un variateur de fréquence classique (pas les sous ensembles compléts, et onéreux, comprenant un var + un transfo + les commandes, le tout en armoire) n'est en principe prévu
-que pour un moteur à la fois, ou des moteurs identiques ou de caractéristiques tres voisines
-que pour une connexion directe moteur-variateur, sans passer par des contacts d'inter ou de contacteur
Dans votre cas
-il y aura interruption du circuit entre variateur et moteur ( du fait de la présence des contacteurs existants, dans l'armoire de la machine)
-le moteur de broche et celui des avances ne sont pas du tout identiques ( celui des avances est bien moins puissant, il ne sera pas du tout protégé efficacement, et ses mises en marches risque de foutre le bazar )
Quand a utiliser un var de fréquence que sur une seule fréquence fixe, c'est un peu dommage , Il est tellement plus pratique d'avoir un réglage continu des vitesses et une possibilitée d'optimiser la vitesse en cours d'usinage ... (mauvais état de surface, vibrations, et autres désagréments qui souvent se règlent d'un coup de potar !)
sloup