En fait, il faut
-1 fusible au primaire
(il protège le transfo lui même, et le câblage coté primaire )
ET
-1 fusible au secondaire
(il protège le circuit de commande , ou de signalisation, et éventuellement l'usager )
il faut normalement les deux !
Si , par économie , on ne protège que le primaire , alors on n'en met pas au secondaire et on ne relie pas le secondaire a la masse (la sécurité par fusion volontaire du fusible secondaire en cas de court-circuit dans la commande ne sera plus remplie efficacement ) sauf nécessité pour des raisons purement électroniques (matériel audio)
pour les machines très simples, et purement électromécaniques (celles avec juste un DRT et un moteur) effectivement, le plus souvent, on tolère de ne mettre aucun point du secondaire à la masse, et ça ne change rien, et ne risque pas grand chose .
Notez que la protection au primaire d'un transfo doit être temporisée, et légèrement surdimensionnée , pour laisser passer le courant d'appel , de ce fait, elle est efficace pour protéger le transfo lui même
(même si ce fusible ne fond pas tout de suite, un transfo accepte, quelques secondes, d'être en court-circuit le temps que le fusible primaire intervienne ...mais cela ne protège pas efficacement la commande , et l'usager , ou ne protège pas l'électronique embarqué dans la machine si il y en a ...
Pour cela il faut que la protection soit la plus rapide possible et placée au secondaire ...une protection rapide et pil poil du calibre ne peut être placé au primaire car elle "sautera sans raisons valables" a cause du courant d'appel, très variable, du transfo , qui est fonction de l'instant de mise sous tension par rapport a l'onde du courant du secteur )