Bonjour,
pour en revenir aux transfo de commande alimentant des contacteurs du type usuels , en usage amateur (donc "petits" ) il faut compter 4 à 6 VA par contacteur principal (gere LC1D09 téléméca, ou B9-30 ABB petercem )et 1 à 2VA par relais auxiliaire (soit en 24V : environ 250 mA par contacteur, et 100mA par relais auxiliaire)
Mais, effectivement, compter le courant d'appel qui vaut environ 5 fois plus, pour les contacteurs principaux , et étudier combien d'entre eux s'enclenchent ensemble ! (en général il n'y en a qu'un ou deux qui s'enclenchent ensemble sur une M-O conventionnelle simple )
pour les transfo ayant plusieurs secondaires (et notamment le cas de transfo de récup issu de vieux téléviseurs , attention aux couplages et aux différences (probables !) entre enroulements ...Dans le moindre doute , tout laisser d'origine, ne pas modifier les couplages ! (des courants de circulation interne destructifs pourraient apparaitre si on les modifie sans être sur ! )
Un moyen simple de s'en assurer : insérer une lampe d'éclairage a incandescence (d'une puissance voisine de celle du transfo testé) et un ampèremètre en série avec le primaire du transfo essayé (a vide) on doit trouver un courant primaire de quelques dizaines de mA (pour un petit transfo de 2 à 25 VA) a quelques centaines de mA (pour un transfo de 25 à 400VA)
Pour les gros transfo (disons de 500 à 4000VA) faire l'essai en insérant en série un radiateur électrique au lieu d'une lampe d'éclairage , car vous aurez du mal a trouver une lampe de plus de 500 watts ...
si un court circuit, ou un courant de circulation interne apparait, le transfo ne sera pas grillé et les fusibles ou le disjoncteur ne sauteront pas (la lampe, ou le radiateur feront résistance de protection) et vous serez alerté par l'ampèremètre et l'allummage de la lampe (ou du radiateur) qui, si il s'allumment plus d'une fraction de seconde, doivent vous inviter a ne pas poursuivre l'essai , débrancher le transfo sous test , et rechercher le problème !
(ceci s'applique aussi très bien a la recherche d'un court-circuit dans un ampli de sonorisation ...ces appareils sont capable de délivrer des dizaines d'ampères ! largement de quoi exploser un composant , ou plonger tout le monde dans le noir, l'insertion d'une lampe ou un radiateur éviteront bien des ennuis ! )