Salut les gars .
Y-a atelier et atelier .
Avec du 6 mm carré on peut tirer 90 A max en pointe pendant un petit moment ( 15 A par mm carré) sans faire fondre l'isolant du fil , légère élévation de température du cuivre 10 à 20 ° C de mémoire ...donc prévoir du gros ISO gris ou du gros ISO orange à enterrer .
Donc en 230 mono sur du 6 carré , on peut tirer en résistif genre chauffage 230X90= 20.7 kW ...sans danger pendant quelques minutes . ( 5 , 10 mn , suivant évacuation de chaleur )
Avec cos phi de 0.7 ( moyen ) sur des moteurs on peut tirer 20.7x0.7 = 14.5 kW ...idem pendant 5 à 10 mn .
Si on ne se met que 7.5 A par mm carré ,donc peu ou pas d'échauffement de la ligne , on peut tirer la moitié en puissance selfique/moteurs , soit 7.25 kW .
C'est suffisant pour un petit atelier de bricoleur .
C'est ce que j'ai du 2x6 carré sur 50 m de long, mon atelier mécanique et électronique sont au fond de mon terrain ...
J'ai ma fraiseuse 1.5 kW et mon tour 550 W plus ma soudeuse par points 4.600 kW ...mais bien sûr je ne peux pas utiliser les 3 à la fois ....eh avec 2 mains !!!
Pour économiser du cuivre j'ai mis une terre dans l'atelier , un disjoncteur 32 A et un différentiel 15 mA.
Une remarque , ma terre et ou le différentiel atelier , est moins performant que dans ma maison , ce qui fait qu'en cas de fuite , humidité ou autre , ( ça arrive souvent avec les condos sur moteurs monophasés ) mon disjoncteur différentiel atelier saute , mais une fois sur deux le différentiel maison aussi ...=> pas cool !!!
Evidemment avec du 16 carré on se met à l'abris , mais on a une ligne 27 kW résistif en mono, 19 kW en moteurs mono , en tri
racine de 3 fois plus ( de mémoire) ... mais prix différent aussi .
A plus . Jac
Pour tout ça voir les normes en cours .