Bonjour,
oui, bien sur, les domino , il en faut bien pour brancher bout a bout des fils, ou raccorder un appareil dans une boite ...
La ou ils posent problèmes, c'est lorsqu'ils sont utilisés pour connecter les fils neutres de plusieurs circuits aval (différents, et pouvant être desservi par différentes phases) a une installation triphasé amont avec un seul neutre, commun a tous ces circuits ( cas tres fréquent dans les installations anciennes a coupe-circuits unipolaires, ou les installtions réalisé a l'économie )
Souvent un grand nombre de neutre se retrouvent alors en commun dans un même domino , et, a moins de les torsader tres soigneusement et de serrer énergiquement les vis (pas trop non plus, sinon une vis finit par sectionner un fil !) , il y en a souvent quelques uns qui ne sont pas maintenus fermement , qui branlent , et finissent un jour par , soit charbonner, soit se barrer ! (et si parmi les neutre qui charbonnent ou se débranchent , il y a un neutre amont, entre le tableau de comptage et les appareils récepteurs , l'accident se produit ...et n'est pas toujours facile a détecter et réparer pour peu que les fils soient dans un endroit plus ou moins inacessibles ! )
L'emploi de coupe circuits bipolaires (phase+neutre) et de méthodes de cablages plus fiables (neutres individuels, répartiteurs à barreaux, peignes ...) évitent en grande partie ces ennuis ...ou interrompent purement et simplement le circuit aval en défaut et seulement lui ...
A noter : en présence d'une installation ancienne a coupe circuits unipolaires , le remplacement de ceux ci par des bipolaires peut sembler une bonne idée tout en gardant le cablage et le tableau existant ...Mais se transforme vite en galère innomable ! il faut en effet retrouver a quel circuit appartient chaque neutre (ce qui nécessite de suivre et de sonner tous les départs) , de prolonger des fils neutres (si ils s'avèrent trop courts) voire de rajouter des fils neutres si un même neutre et commun a plusieurs départs (l'ajout de ces neutres supplémentaires s'avèrent souvent impossible, parce on arrive pas a les renfiler dans les gaines existantes !)
Ceci se termine le plus souvent par la nécessité d'arracher les gaines, tubes, ou baguettes dans lesquelles passent tous ces neutres, et a refaire toute l'installation !
Reste les problèmes dans la distribution E D F, ou le neutre est forcément commun entre le point d'étoile du transfo desservant votre rue ( dans le poste de transformation haute tension du quartier ) et l'arrivée au compteur ...Un fil desseré ( vis mal vissé, par exemple) ou rompu (heurté par un engin de chantier par exemple) quelque part a ce niveau ( sur un des poteaux, dans une boite de distribution E D F du quartier, ou aux bornes d'arrivées du compteur ou du disjoncteur E D F ) provoquera immanquablement ce genre d'ennui .
(le coup des 3 lampes fluo compactes, ou mieux, un coup de voltmètre entre chaque phase et le neutre en sortie du tableau de comptage vous renseignera ...)
Sloup