Bonjour,
Je crois que le titre est clair: je souhaite partager un VAR entre plusieurs machines de l'atelier qui fonctionnent en tri avec mise à jour auto des paramètres du var lors des changements de machine.
J'ai seulement du 220 mono. je suis seul à travailler là
Le 'système' doit alimenter une seule machine à la fois (sécurité), chaque machine dispose de sa propre commande adaptée à son usage (2 ou 3 fils, potentionmètre ou pas, ...)
Le changment de machine doit se faire simplement (un bouton "d'appel" sur le panneau de commande de chaque machine)
Les paramètres du var sont automatiquement mis à jour pour un fonctionnement optimum de la machine sélectionnée.
Changement de machine et reparamétrage doivent être rapides (5 secondes max, 3 si possible)
En profiter si possible pour renforcer la sécurité de l'atelier (ex : déclenchement d'une alarme sonore et ou visuelle en cas d'arrét d'urgence sur le VAR).
J'ai acheté/récupéré le matériel nécessaire,
je me lance (premier sujet...), soyez indulgent !
Bonjour.
J'avais le même cahier des charges, mais j'ai fait plus simple, et avec des erreurs, donc je me permet de décrire avec ce que je n'aurais pas du faire:
Pas de relais ou de choses compliquées pour moi: J'ai (pour l'instant une mais plusieurs vont suivre) prises triphasées, couplées avec une prise type "remorque de caravane" qui me sert à déporter les commandes
Le variateur est configuré par défaut sur une mode simple (avant, arrière, arret, 3 fils pour la vitesse, +24 V en projet pour ajouter de la lumière re ou alimenter des bricoles plus tard sur les machines).
Les cables de mes machines sont refaits, avec un cable tri normal, et un cable blindé qui fait passer la commande vers la machine. les deux sont passés ensemble dans une gaine souple.
Pour changer de machine, je débranche la prise tri et commande de la précédente, et je branche la nouvelle. Ensuite (et ensuite seulement) je met sous tension le variateur.
Plusieurs défauts à mon système:
- La sécurité: Je n'ai pas de témoin qui me dit qu'une machine est déjà branchée, alors que ça aurait pu etre très simple (un cable de plus et une petite LED a coté de chaque prise tri)
- Le cable: Je voulais un cable blindé par cher pour aller entre les prises et les machines. Ce que j'ai trouvé de moins cher c'est ... du cable Ethernet chez brico depot. MAnque de bol: A ce prix la c'est du cable rigide, donc c'est pas top pour mes cables - machines prises, mais en plus c'est cassant et source de panne.
Je posterai des photos ce soir.
Une remarque qui est très juste: Au prix actuel des variateurs, il faut vraiment se casser la tête pour que ce soit "rentable", i.e. que ton montage te coute moins cher que de mettre un variateur par machine. Entre le cout des prises triphasées (que j'ai du trouver à 7 euros), le cout des prises de remorque (de je crois que je suis tombé à 5 euroo), plus lecable, plus les tresses, plus le cable, plus... on arive très vite à 30 euros par machine cablée.