Hello,
Suite à la conception d'un schéma concernant l'alimentation de :
- 1 fraiseuse
- 1 tour avec un moteur à 2 vitesses
- 1 touret à meuler
pour Mic_83, je vous mets l'exemple à disposition.
Le schéma est conforme aux normes européennes et directives machine. La partie commande est séparée en 2 (24Vac et 24Vdc), pour la seule raison de m'adapter aux matériel de Mic_83. De même, certains choix sont clairement orienté économie, tout en préservant les fonctionnalités et l'aspect sécurité.
Niveau mode opératoire :
Mise sous tension : actionnement du sectionneur Q0. Si aucun arrêt d'urgence n'est actionné, le module de sécurité se réarme automatiquement, sinon un voyant rouge "Arrêt d'urgence" est allumé sur la porte de l'armoire principale.
Arrêt d'urgence : Sur arrêt d'urgence, les relais d'automaintien retombe automatiquement. Ainsi que déverrouillage des AUs, et donc réarmement automatique, aucun mouvement ne redémarre sans une action volontaire de l'opérateur.
De plus, du fait de l'utilisation d'un relais de sécurité à sortie temporisée, la puissance du variateur n'est coupé qu'aprés une décélération rapide et une coupure du circuit de commande. Le variateur est donc coupé, moteur à l'arrêt.
Choix de l'équipement : Ce schéma n'est valable que pour l'utilisation simultanée d'une seule machine. Arrivé sur la machine, l'opérateur appuye sur le bouton "marche". La validation de la marche est matérialisée par le voyant vert du bouton marche.
La vitesse de rotation peut être, dans le cas du tour, augmentée par le biais d'un commutateur Petite Vitesse / Grande Vitesse, agissant sur la fréquence de sortie du variateur.
Dans le cas du tour, il y a aussi la possibilité de tourner dans les deux sens. Enfin, toujours pour le tour, il est possible de choisir entre la petite vitesse du moteur ou la grande vitesse.
Arrêt installation : à partir de n'importe quel bouton "arrêt général", le choix de l'équipement est annulé. Les machines sont donc stoppées.
Un arrêt d'urgence annule aussi le choix de l'équipement.
Si vous avez des questions / Réflexions, n'hésitez pas. Voir la pièce jointe Atelier Michel V1 1_3.pdf Corps du schéma Voir la pièce jointe Atelier Michel V1 2_3.pdf Les borniers, carnet de câbles et Nomenclature Voir la pièce jointe Atelier Michel V1 3_3.pdf Exemple d'implantation matériel
Suite à la conception d'un schéma concernant l'alimentation de :
- 1 fraiseuse
- 1 tour avec un moteur à 2 vitesses
- 1 touret à meuler
pour Mic_83, je vous mets l'exemple à disposition.
Le schéma est conforme aux normes européennes et directives machine. La partie commande est séparée en 2 (24Vac et 24Vdc), pour la seule raison de m'adapter aux matériel de Mic_83. De même, certains choix sont clairement orienté économie, tout en préservant les fonctionnalités et l'aspect sécurité.
Niveau mode opératoire :
Mise sous tension : actionnement du sectionneur Q0. Si aucun arrêt d'urgence n'est actionné, le module de sécurité se réarme automatiquement, sinon un voyant rouge "Arrêt d'urgence" est allumé sur la porte de l'armoire principale.
Arrêt d'urgence : Sur arrêt d'urgence, les relais d'automaintien retombe automatiquement. Ainsi que déverrouillage des AUs, et donc réarmement automatique, aucun mouvement ne redémarre sans une action volontaire de l'opérateur.
De plus, du fait de l'utilisation d'un relais de sécurité à sortie temporisée, la puissance du variateur n'est coupé qu'aprés une décélération rapide et une coupure du circuit de commande. Le variateur est donc coupé, moteur à l'arrêt.
Choix de l'équipement : Ce schéma n'est valable que pour l'utilisation simultanée d'une seule machine. Arrivé sur la machine, l'opérateur appuye sur le bouton "marche". La validation de la marche est matérialisée par le voyant vert du bouton marche.
La vitesse de rotation peut être, dans le cas du tour, augmentée par le biais d'un commutateur Petite Vitesse / Grande Vitesse, agissant sur la fréquence de sortie du variateur.
Dans le cas du tour, il y a aussi la possibilité de tourner dans les deux sens. Enfin, toujours pour le tour, il est possible de choisir entre la petite vitesse du moteur ou la grande vitesse.
Arrêt installation : à partir de n'importe quel bouton "arrêt général", le choix de l'équipement est annulé. Les machines sont donc stoppées.
Un arrêt d'urgence annule aussi le choix de l'équipement.
Si vous avez des questions / Réflexions, n'hésitez pas. Voir la pièce jointe Atelier Michel V1 1_3.pdf Corps du schéma Voir la pièce jointe Atelier Michel V1 2_3.pdf Les borniers, carnet de câbles et Nomenclature Voir la pièce jointe Atelier Michel V1 3_3.pdf Exemple d'implantation matériel