Puissance maxi moteur sur variateur mono/tri 3.2 A

  • Auteur de la discussion chris.j3
  • Date de début
C

chris.j3

Compagnon
Bonsoir . . .
Après quelques temps d'absence, me revoilà.

Je viens d'avoir un variateur 220v mono vers 220 tri.

J'aimerais savoir la puissance maxi en w du moteur que je peux mettre dessus .

Sur la plaque est indiqué 1,27kva en sortie mais est-ce 1,27kw ? sinon 3.2A sous régime de tri; p=UxI est valable ?

Merci de votre aide ....
IMGP4461.JPG

IMGP4463.JPG

IMGP4464.JPG

IMGP4465.JPG
 
P

Papy54

Compagnon
chris.j3 a dit:
J'aimerais savoir la puissance maxi en w du moteur que je peux mettre dessus .
Sur la plaque est indiqué 1,27kva en sortie mais est-ce 1,27kw ? sinon 3.2A sous régime de tri; p=UxI est valable ?
La puissance en Kva se calcule ainsi
P (coté triphasé en VA ou puissance apparente) =U x I √3 en ignorant le fait qu'il y a déphasage entre le courant et la tension.
La puissance réelle (en W) est P = U x I x cosfi √3
Le cosfi est écrit sur la plaque.

Un moteur de 1Kw avec cos phi de 0,8 engendrera une puissance apparente de 1,25 Kva (1250va).
Le courant mesuré sera de 1250/(220 x 1,739)= 3,2A

Sauf erreur de ma part, ce variateur peut sans souci entrainer un moteur de 1Kw
 
C

chris.j3

Compagnon
Merci pour la réponse .

Un moteur de 1kw :-D ce serait cool .

En cherchant sur le net,et en tapant la référence prise sur le variateur je suis tombé sur cette page :
f07.png

IMGP4465.JPG

Mais je ne comprend pas mieux , c'est bizarre, écrit comme ca on dirait que 3.2A correspond à 0.56kw, c'est vraiment peu . bizarre ...
Je ne comprend plus


merci...à tous et bon we
 
P

Papy54

Compagnon
chris.j3 a dit:
Un moteur de 1kw :-D ce serait cool .
Je confirme mon message d'hier soir.

Sur ton tableau on dirait qu'il ont "oublié" de multiplier la puissance par √3 (1,732) correspondant à du triphasé.
0,56Kw x 1,732= 0,97Kw

Sur la plaque de ton variateur on trouve bien la correspondance entre entrée en monophasé et sortie en triphasé exprimée en Puissance apparente (Va). La différence entre la sortie 1,27Kva et l'entrée 1,67KvA correspond aux pertes dans le variateur.
Entrée mono:
1,66Kva : 230 x7,2A = 1656 Va= 1,67Kva

En sortie triphasée
1,27Kva : 230V x 3,2A x √3 = 230x3,2x1,732= 1274 Va= 1,27 Kva

Donc avec un moteur tri de CosFi 0,8 la puissance moteur possible en Kw:
1,27x0,8= 1,01 Kw


A noter que le cos Fi annoncé d'un moteur est celui à pleine charge.
A vide, c'est moins bon mais comme la puissance baisse également (comme dirait Lapalisse), on reste dans les capacités du variateur.
 