Bonjour
Je peux vous aider mais il faut d'abord éclaircir cette notion de YY. En effet, d'après votre schéma, nous avons 2 jeux d'enroulements Y en parallèle mais décalés.
A mon avis, ce genre de bobinage s'apparente plutôt à un moteur prévu d'origine pour un démarrage en deux temps avec bobinage partiel que l'on appelle en rosbif "part winding".
En théorie, il s'agit en fait de 2 demi moteurs d’égale puissance. Au démarrage, un seul 1/2 moteur est alimenté en direct, ce qui divise le courant de démarrage et le couple approximativement par deux. En fin de démarrage, le second enroulement est raccordé au réseau. Votre moteur disposera de 2 X 3 fils en sortie, les liaisons étant réalisées en amont par les 2 contacteurs.
Dans votre schéma, avec des liaisons fixes entre E4/E1, E5/E2, E6/E3 vous aurez un démarrage direct (un seul contacteur) ce qui perdra l'avantage de la souplesse d'un démarrage en deux temps.
Pouvez-vous confirmer STP ?
Si c'est confirmé, ma première idée serait, comme vous l'avez fait, de partir sur un 4 pôles, 36 encoches soit 3 encoches par pôle et par phase avec un bobinage dit "régulier" mais au final, avec 2 faisceaux par encoche (les deux bobinages l'un sur l'autre mais sans décalage entre-eux).
Labobine - que je salue au passage - pourrait en dire bien plus que moi sur le sujet.
A vous lire ...