les mesures entre autre la différence sur les phase de Ampérage aussi le Voltage 325V et le débit de 65%
Ici on ne peut vérifier que les informations que tu nous communiques ...
Tu as dit que tu avais 13.2, 15.3 et 16.2 A sur les phases ... c'est un peu déséquilibré c'est vrai mais cela semble acceptable ... si on prend 15 A en moyenne on est dans une marge de +/- 10% en gros ... un peu curieux mais je ne vois pas de lien avec le manque de puissance que tu indiques ...
325 V de tension c'est moins que 380 ... mais ça ne fait que 15% de moins qui peuvent s'expliquer si le convertisseur est en limite de courant pour ne pas cramer le moteur ...
La puissance absorbée par le moteur est de 6,7 kW pour un cos phi de 0,8 ... on n'est pas loin de la puissance du moteur de 7,5 kW
...
Le débit de 65 % c'est entre quoi et quoi ? tu fais ce calcul comment ? si c'est le débit de l'eau c'est une autre histoire ... c'est peut-être une pompe de 12 kW qu'il te faut
? ... ou un problème de pertes de charge dû à un problème de diamètre de conduite / distance ? ...
Le moteur tourne à quelle vitesse ? ou quelle est la fréquence générée par le convertisseur / variateur qui alimente le moteur ?
Tu as dit que les fils chauffaient
... mais le problème n'est pas là non plus ... la chute de tension n'est que de 4 V environ dans les fils
...
Cela aurait pu être instructif aussi de faire un essai en diminuant la charge ... pas facile à faire sans doute ...
Cordialement,
FB29