Bonjour,
C'est un problème fréquent ! et il faut savoir que
-Les variateurs de vitesse de ce type "balancent" en effet des harmoniques et des parasites, et même s'il sont doté de filtres , il est impossible d'arrêter totalement cette pollution !
et
-Les "transformateurs" fourni avec les box ADSL sont faits pour un usage "domestique" ou "tertiaire" et pas industriel ...Et sont en fait des alimentation a découpage travaillant directement sur le secteur, et qui plus est, dont l'antiparasitage est fort rudimentaire, ou inexistant , de sorte qu'il n'arrêtent quasient rien de cette pollution !
S'agissant de pollution électrique conduite par les câbles de l'installation, et non pas rayonnée, le simple éloignement des appareils ne suffit pas !
On suppose que le(s) variateurs(s) sont doté de filtres (si il n'en ont pas d'origine, en ajouter un de type adapté , ceci est généralement toujours prévu par le constructeur des variateurs)
Les solution sont :
Le plus simple : Mettre la box ADSL , ou mieux, la box et toute l'informatique qui est connectée , sous onduleur (qui, outre son rôle d'éviter les microcoupures, filtrera le courant, ça peut suffire ...mais je ne garantis pas une totale efficacité, ça dépend des qualitées de l'onduleur utilisé )
Ensuite : Si ça ne suffit pas , placer , en amont de la machine-outil responsable de ces nuisances , un transfo de séparation assurant l'isolation galvanique, et doté d'un écran électrostatique entre primaire et secondaire relié a une excellente prise de terre ...Ce transfo devra faire au moins 1,5 fois la puissance de la machine a pleine charge (C'est efficace, mais il faudra, forcément, un transfo de plusieurs KVA, donc lourd, volumineux, et cher !)
Enfin : Alimenter la partie atelier depuis un réseau distinct de la maison . Soit avec 2 lignes distinctes depuis la rue , 2 compteurs, 2 disjoncteurs, 2 tableaux , sans aucune connexion entre les deux, et sans qu'un des réseau longe l'autre (Le seul point commun sera alors en amont très éloigné, quelque part sur le réseau EDF , et les capacités des 2 lignes et bobinages des 2 compteurs et 2 disjoncteurs assureront un filtrage et une séparation ...Mais avec l'inconvénient des travaux nécessaires, et de payer 2 abonnements au lieu d'un ! )... Soit avec un groupe électrogène de puissance suffisante (avec l'inconvénient de son prix, son bruit, et son entretien)
sloup