Bonjour
le P0800 (si j'ai bien pigé) sert à faire un chargement d'un jeu de paramètres, inscrit dans un AOP (AOP = Unité de commande avec indicateur en texte en clair / mémoire de
paramètres) qui contient déjà les paramètres par exemple d'un autre chantier équivalent : puissance moteur, ampérage voltage, vitesse souhaitée, source de capteur ou potar, etc
pour l'inscrire en 1er jeu de paramètre sur un nouveau variateur (remplir le jeu [0] en quelques secondes au lieu de taper à chaque paramètre les données adéquates)
le P0801 : idem mais pour le 2ème jeu (jeu [1]) aussi à partir d'un AOP (AOP qui contiendrait d'avance les différents jeu en mémoire)
le P0809 : sert à copier le jeu [0] (déjà rempli et fonctionnel, sinon çà ne sert à rien) et coller ce jeu dans le [1] et (ou) dans le [2] si besoin
par exemple pour démarrer un autre ou 2 autres moteurs identiques
le fait de copier le jeu va plus vite, puis modifier ensuite seulement 1 ou 2 paramètres lié à une fonction différente qu'aurait à travailler les autres moteurs (comme moi dans mon application, c'est pour le même moteur, mais dans le 2ème jeu (le [1]) la vitesse minimum au P1080 doit être différente entre le jeu [0] et le jeu [1]
on peut toujours remplir tous les paramètres manuellement si on ne veux pas utiliser les P0809 et autres, mais il faut de la patience
Pour l'instant mon problème est de trouver comment programmer le variateur pour trouver une commande qui passe du (jeu de paramètre [0] programmé pour le capteur 4...20mA) au (jeu de paramètre [1] programmé pour activer le potentiomètre)
j'ai l'impression qu'il faut bidouiller dans les P0810, P0811, P0820, P0821
vu sur le net :traduit par google :
Un moteur doit fonctionner à trois fréquences fixes différentes en utilisant différents taux de rampe, contrôlé par des entrées numériques:
La plupart des paramètres ont trois index (et donc trois valeurs alternatives): [0], [1] et [2], et ceux-ci peuvent être sélectionnés comme actifs - donc permettant des valeurs différentes. Par défaut, [0] est active.
Pour être en mesure de basculer entre les séries, il est conseillé de programmer le premier jeu de paramètres (par exemple, l'indice [0]), puis copier sur un deuxième ou troisième index de tous les paramètres. Le second ou le troisième indice peut alors être modifiée en fonction des besoins.
Pour copier des jeux de paramètres complets (CDS ou DDS) paramètres P0809 (CDS) ou P0819 (DDS) sont utilisés. Les instructions sont dans le manuel, mais brièvement:
- Dans P0809 [P0819] in000 charger le numéro d'index de la CDS [DDS] que vous souhaitez copier à partir de (généralement 0)
- Dans P0809 [P0819] IN001 charger le numéro d'index de la CDS [DDS] vous souhaitez copier (généralement 1 ou 2)
- Mettre en P0809 [P0819] IN002 à 1 pour démarrer la copie.
Exemple 1:
Modifiez les paramètres que vous voulez être différent, par exemple P0701 in000 = 1 (courir à droite), P0701 IN001 = 2 (courir à gauche), P0701 IN002 = 25 (DC activer le frein).
Pour sélectionner ces différents jeux de paramètres (indices) paramètres P0810 (bit 0), P0811 (bit 1) [P0820, p0821] sont utilisées. Ces paramètres ont beaucoup de valeurs possibles. Il est possible de les mettre à 1 ou à 0 directement qui seront ensuite sélectionner indices comme suit
P0811 [p0821] valeur P0810 [P0820] valeur
0 0 sélectionne la CDS [DDS] dans l'indice 0
0 1 sélectionne le CDS [DDS] dans l'index 1
1 0 sélectionne la CDS [DDS] dans l'index 2
1 1 sélectionne également les CDS [DDS] dans l'index 2
Il est également possible de forcer ces paramètres par sélection FCOM. Par exemple, régler P0702 et P0703 à 99, ce qui permet BiCo sur les entrées numériques 2 et 3.
Les valeurs 722.1 et 722.2 apparaissent désormais comme les réglages possibles dans P0810, P0811 [p0820, p0821]. Si ces valeurs sont sélectionnées, les entrées numériques 2 et 3 sélection de permis des différents jeux de paramètres selon la table de vérité ci-dessus.
Notez qu'il est possible d'échanger des ensembles complets paramètre CDS et DDS à la fois par la mise en P0810/P0811 à la même source que P0820/P0821.
à cogiter
Volmac 62