bonsoir
peut-on brancher en entrée un altivar du type:
ATV31HU22N4
sur du 220V mono bien qu'il soit prévu en 380 tri?
merci pour vos réponses

silky
 
S

SANDMAN

Ouvrier
Salut,
Désolé de te décevoir, mais ce n'est pas possible.
 
S

sevictus

Compagnon
Bonsoir,
Au mieux, ça ne marche pas, au pire il grille.
Désolé...
 
S

silky

Ouvrier
bonjour
Ok merci pour vos réponses
je vais chercher un autre modèle!
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

en principe, il ne va pas de griller ...Mais l' electronique sera sous alimenté et ne fonctionnera pas !

(tout au plus, si la tension est trop faible mais quand même suffisante pour allummer l'afficheur, et si il a "l'intelligence" d'afficher un code d'erreur ... il se mettra a afficher l' un des code d'erreur correspondant , soit "PHF" si il considère qu'il manque une phase, soit "USF" si il considère qu il s'agit d'une baisse de tension ...Et il ne voudra plus rien savoir tant qu'il n'aura pas vu du 380V tri !)

Il n'y a pas d'autre solution que rechercher un autre variateur
(ayant la bonne tension d'alimentation !)

sloup
 