D damy Compagnon 12 Juin 2016 #1 J'ai un souci sur une CN"HARTFORD" La TNC ne se lance pas ,l’écran est éteint,et la lumière ne s'allume plus. Le 380 arrive bien le peut de fusibles "visibles" sont correct . Merci pour quelque conseil au niveau "électrique"
J'ai un souci sur une CN"HARTFORD" La TNC ne se lance pas ,l’écran est éteint,et la lumière ne s'allume plus. Le 380 arrive bien le peut de fusibles "visibles" sont correct . Merci pour quelque conseil au niveau "électrique"
C CRA2 Ouvrier 12 Juin 2016 #2 Salut, Le 380v sur les 3 phases? il y aurait du 24V? Plus rien ne s'allume dans l'armoire?
D damy Compagnon 12 Juin 2016 #3 CRA2 a dit: Salut, Le 380v sur les 3 phases? il y aurait du 24V? Plus rien ne s'allume dans l'armoire? Cliquez pour agrandir... Plus rien ne s'allume.et pour l'éclairage aussi .Apriori le 380v arrive
CRA2 a dit: Salut, Le 380v sur les 3 phases? il y aurait du 24V? Plus rien ne s'allume dans l'armoire? Cliquez pour agrandir... Plus rien ne s'allume.et pour l'éclairage aussi .Apriori le 380v arrive
P pierrem Apprenti 12 Juin 2016 #4 CRA2 a dit: il y aurait du 24V? Cliquez pour agrandir... Commence par contrôler si l'alimentation 24V est présente Pierre
CRA2 a dit: il y aurait du 24V? Cliquez pour agrandir... Commence par contrôler si l'alimentation 24V est présente Pierre
D damy Compagnon 14 Juin 2016 #5 Merci !Pierre Un "p'ti c.." avait touché a interrupteur du transfo...... accident clos