Bonjour,
On se pose souvent la question de la protection contre les surtensions brèves et violentes sur le réseau électrique, dues à la foudre.
On se pose moins souvent (il me semble) la question de la sous-tension qui peut durer des heures, qu’elle soit une conséquence de la foudre ou pas. Cela arrive cependant, comme décrit ci-dessous.
Vendredi dernier le tonnerre a grondé pendant une bonne partie de la journée dans mon secteur.
Comme d’habitude, et comme beaucoup de mes voisins le font, j’ai disjoncté les tableaux électriques des dépendances de l’habitation et j’ai débranché les prises des appareils électroménagers. Mais j’ai laissé le disjoncteur abonné armé parce que je voulais écouter de la musique et j’ai accepté de prendre le risque de voir griller l’ampli et le lecteur de CDs.
La foudre est tombée à proximité et mon disjoncteur abonné s’est ouvert.
Quand les choses se sont calmées je l’ai réarmé et comme j’ai vu qu’une ampoule éclairait mal j’ai vérifié les tensions sur les phases. Résultat : 240 V sur une, 50V sur l’autre et 175V sur la troisième. J’ai alerté deux membres de ma famille qui sont sur le même transfo que moi, eux aussi en triphasé, afin qu’ils débranchent leurs appareils « vite fait ». Ils ont trouvé les mêmes valeurs de tension que moi.
J’ai basculé le frigo et le congélateur sur la phase saine, en liaison volante, et je me suis abstenu de brancher quoi que ce soit sur les autres.
La situation a duré de 13h15 à 20h30, parce que ERDF était débordé. Pendant tout ce temps une des phases malades fluctuait entre 50 et 80 V et l’autre entre 150 et 180 V, en fonction de la demande des consommateurs de la trentaine de maisons alimentées par le transfo défaillant.
QUESTION :
Quels risques encourent les appareils domestiques alimentés en tension insuffisante ?
Les ampoules à filament : aucun risque.
Mais :
- Matériel informatique et toutes les alimentations qui restent en veille ?
- Moteur électriques : de frigo, de brûleur de chaudière, de micro-station d’assainissement individuel, de pompe, de VMC, etc. Sur les gros moteurs qui sont bien protégés je suppose que le disjoncteur "voit" le déséquilibre des phases et agit.
Mon frère m’a dit que le moteur de la pompe à chaleur de son chauffe-eau commençait à chauffer sérieusement lorsqu’il est allé l’arrêter suite à mon alerte.
Des voisins signalent des appareils hors service suite à ce coup de foudre, mais sans en distinguer la cause : sur-tension ou sous-tension.
QUESTION :
Faut-il considérer cette situation de sous-tension comme hyper rare et ne rien faire, ou bien envisager de la détecter et de disjoncter le tout par précaution ?
Après investigation :
La foudre était tombée sur un poteau de ligne moyenne tension situé à environ 150 m de chez moi, duquel part le piquage moyenne tension qui alimente le transfo du secteur, situé au milieu d’un lotissement, à environ 200 m de là, et la ligne basse tension vers ma maison. En somme un coup direct à la fois sur la moyenne tension et sur la basse tension qui m'alimentent.
Les maisons tout autour y sont connectées par lignes enterrées, sauf la mienne et une autre qui sont un peu à l’écart, et dont la ligne basse tension est enterrée entre transfo et poteau moyenne tension (celui foudroyé) puis par ligne aérienne. Un morceau de béton du poteau, gros comme le point a explosé ainsi que la goulotte en PVC qui recouvre la remontée de la ligne basse tension depuis le sol jusqu’à mi-hauteur du poteau. Deux des conducteurs basse tension se sont retrouvés dénudés sur quelques centimètres mais sans entrer en court-circuit. Curieusement, ni la descente moyenne tension vers le sol, ni sa goulotte en PVC, n’ont souffert.
On se pose souvent la question de la protection contre les surtensions brèves et violentes sur le réseau électrique, dues à la foudre.
On se pose moins souvent (il me semble) la question de la sous-tension qui peut durer des heures, qu’elle soit une conséquence de la foudre ou pas. Cela arrive cependant, comme décrit ci-dessous.
Vendredi dernier le tonnerre a grondé pendant une bonne partie de la journée dans mon secteur.
Comme d’habitude, et comme beaucoup de mes voisins le font, j’ai disjoncté les tableaux électriques des dépendances de l’habitation et j’ai débranché les prises des appareils électroménagers. Mais j’ai laissé le disjoncteur abonné armé parce que je voulais écouter de la musique et j’ai accepté de prendre le risque de voir griller l’ampli et le lecteur de CDs.
La foudre est tombée à proximité et mon disjoncteur abonné s’est ouvert.
Quand les choses se sont calmées je l’ai réarmé et comme j’ai vu qu’une ampoule éclairait mal j’ai vérifié les tensions sur les phases. Résultat : 240 V sur une, 50V sur l’autre et 175V sur la troisième. J’ai alerté deux membres de ma famille qui sont sur le même transfo que moi, eux aussi en triphasé, afin qu’ils débranchent leurs appareils « vite fait ». Ils ont trouvé les mêmes valeurs de tension que moi.
J’ai basculé le frigo et le congélateur sur la phase saine, en liaison volante, et je me suis abstenu de brancher quoi que ce soit sur les autres.
La situation a duré de 13h15 à 20h30, parce que ERDF était débordé. Pendant tout ce temps une des phases malades fluctuait entre 50 et 80 V et l’autre entre 150 et 180 V, en fonction de la demande des consommateurs de la trentaine de maisons alimentées par le transfo défaillant.
QUESTION :
Quels risques encourent les appareils domestiques alimentés en tension insuffisante ?
Les ampoules à filament : aucun risque.
Mais :
- Matériel informatique et toutes les alimentations qui restent en veille ?
- Moteur électriques : de frigo, de brûleur de chaudière, de micro-station d’assainissement individuel, de pompe, de VMC, etc. Sur les gros moteurs qui sont bien protégés je suppose que le disjoncteur "voit" le déséquilibre des phases et agit.
Mon frère m’a dit que le moteur de la pompe à chaleur de son chauffe-eau commençait à chauffer sérieusement lorsqu’il est allé l’arrêter suite à mon alerte.
Des voisins signalent des appareils hors service suite à ce coup de foudre, mais sans en distinguer la cause : sur-tension ou sous-tension.
QUESTION :
Faut-il considérer cette situation de sous-tension comme hyper rare et ne rien faire, ou bien envisager de la détecter et de disjoncter le tout par précaution ?
Après investigation :
La foudre était tombée sur un poteau de ligne moyenne tension situé à environ 150 m de chez moi, duquel part le piquage moyenne tension qui alimente le transfo du secteur, situé au milieu d’un lotissement, à environ 200 m de là, et la ligne basse tension vers ma maison. En somme un coup direct à la fois sur la moyenne tension et sur la basse tension qui m'alimentent.
Les maisons tout autour y sont connectées par lignes enterrées, sauf la mienne et une autre qui sont un peu à l’écart, et dont la ligne basse tension est enterrée entre transfo et poteau moyenne tension (celui foudroyé) puis par ligne aérienne. Un morceau de béton du poteau, gros comme le point a explosé ainsi que la goulotte en PVC qui recouvre la remontée de la ligne basse tension depuis le sol jusqu’à mi-hauteur du poteau. Deux des conducteurs basse tension se sont retrouvés dénudés sur quelques centimètres mais sans entrer en court-circuit. Curieusement, ni la descente moyenne tension vers le sol, ni sa goulotte en PVC, n’ont souffert.