Bonjour,
oui, certe, ça marche, même alimenté "a l'envers" ...Mais il y a un risque, assez idiot je le concède, de voire griller prématurément la résistance du dispositif de test intégré !
Cette résistance de test fait 2, 2 à 4,7 k-ohms, avec une puissance de 2W...Cette valeur et cette puissance font qu'elle ne supportera pas de recevoir du 230v longtemps ! mais seulement durant un test , soit en pratique une fraction de seconde...
Supposont maintenant que des garnements s'amusent a appuyer de manière répété (en faisant "clic-clic-clic" 30 fois de suite ! ) ou prolongé (en pressant , bêtement, pendant plusieurs minutes) la résistance, non éliminée parce alimentée "a l'envers" va finir par griller, et quand elle se sera coupée la fonction test ne marchera plus !
(bon, je sais, c'est inprobable, mais certains mômes sont débordant d'imagination pour faire les bétises les plus incongrues ! )
Un autre cas sujet "à histoire" : si l'installation doit être contrôlée par l' Apave, la Socotec (cas d'un professionnel) ou le Consuel (cas d'un particulier) ça peut être notifié comme "non conforme" ou "pas dans les règles de l'art" même si ça fonctionne ! (un tel branchement sera surement considéré comme "pas aux normes, pas dans les règles " sauf si le différentiel est d'un modèle spécialement prévu pour avoir son arrivée par le bas ...)
Et puis, dans tous les cas et même si ça marche ! et même si aucun organisme de contrôle officiel ne vient vérifier le tableau électrique ! il faudra bien signaler clairement cette particularitée sur le tableau, pour éviter un accident bête parce une personne non informée interviendra ultérieurement, en bas du différentiel apres avoir abaissé la manette ...mais sans faire une V.A.T !