Bonsoir,
Tes relevés on l'air de coller avec la numerotation que j'ai donné, a part les etiquettes de G5 et G6. Pour moi, elles sont a inverser (G6 a gauche et G5 a droite).
Ce que tu appelle transfo - est bien le fil numéro 2.
Idem pour transfo +, c'est le fil numero 1, celui qui doit relier tous les A1 des contacteurs.
Il manque bien un pont, seul G5 et G6 sont alimentés. Il faut une liaison entre le A1 de G4 ou de G5, et un A1 de G3, G71 ou G1 au choix.
J'ai mis ces 3 là parce qu'il n'y a qu'un fil sur A1 mais tu peut en prendre un autre, cela n'a pas d'importance, c'est la même tension partout.
J'ai repris tes relevés pour t'indiquer ou sont ces liaisons sur le schema:
sortie transfo + vers A1 du G6 au A1 du G5
---> Ligne 20 et 21 entre colonne E et F
sortie transfo - vers 14nodu G5 sors 13no vers 13no du G6 sors 14no et fil n°2 puis vers 14no G5
---> Ligne 8 et 9 colonne O (Les deux contacts en parallèle)
a2 du G6 vers 62nc du G5 sors 61nc sur fil n°12
---> contact ligne 20 colonne G
A2 du G5 vers 62nc du G6 sors 61nc sur fil n°13
---> contact ligne 21 colonne G
A1 du G3 sort A1 du G2 vers A1 du G71 avec fil n°1
---> Ligne 15, 13, et 9 entre colonne E et F, et vers voyant L1 ligne 18 colonne F
A1 du G2 part A1 duG4 et A1 du G1
---> Ligne 13, 10 et 11 entre colonne E et F
A2 du G71 vers 13no du G6 sort sur fil n°2
---> Fil ligne 9 qui commande le contacteur G71, sans repérage
A2 du G3 vers 22nc du G2 sort fil n°11
---> Fil ligne 15 qui commande le contacteur G3, sans repérage
A2 du G2 vers 22nc du G3 sort fil n°10
---> Fil ligne 13 qui commande le contacteur G2, sans repérage
fil n°8 sur 13no du G3 vers 14no fil n° 3 et vers 14no du G2 sort 13no vers 13no et fil n°8
---> Ligne 15 et 16 colonne J (Les deux contacts en parallèle)
le fil n°4 et sur A2 du G4
---> Fil ligne 10 qui commande le contacteur G4, sans reperage
@+
Jean-Charles