Bonsoir,
Un différentiel en fait c'est un dispositif qui mesure une différence comme son nom l'indique.
Lorsque ce dispositif commande un interrupteur, l'ensemble s'appelle interrupteur différentiel.
Si c'est ajouté à un disjoncteur magnétothermique, on obtient un disjoncteur magnétothermique différentiel appelé communément disjoncteur différentiel.
Pour ceux qui ont connu les gamme C32 et C60 de Merlin Gérin, le déclencheur différentiel s'appelait "bloc vigi" (pour plus d'info sur le sujet faire une recherche avec "vigilohm" et "tore de mesure").
Les variateurs de fréquence ainsi que d'autres équipements électroniques peuvent créer des courants de défaut détectés par un système différentiel. Pour éviter ces problèmes de déclenchement intempestif il existe différents modèles de différentiel : AC - A - B - S...
Pour information, dans un tableau électrique on admet en général une densité de courant de 5 A/mm 2 (pas plus), donc pour une ligne protégée en tête à 45 A il faut du 10mm 2 .
Si on utilise du 6 mm 2 il faut le doubler (ou bien faire un bouclage lorsqu'il s'agit d'une distribution sur des disjoncteurs). L'emploi de peignes de distribution est très pratique mais parfois on ne peut pas en mettre, par exemple lorsque les disjoncteurs sont équipés de contacts auxiliaires ou de déclencheur.
Cas particulier pour les tableaux électriques (en particulier lorsqu'il y a un jeu de barres) : la section des conducteurs peut être définie par le calibre de la protection aval lorsque la longueur de ligne est inférieure à 3 m ( mais je ne suis pas certain que cette exception soit autorisée dans un tableau chez un particulier).
@rednexage
Ne sois pas si restrictif, tout les systèmes électroniques à découpage créent des perturbations. L'emploi de filtre réseau permet de réduire ce genre de chose.
Cordialement,
Bertrand