En électricité auto ou moto, il y a souvent des commandes par la masse, par exemple en ce qui concerne les sondes de température, pression, etc. Et parfois des comportements étranges quand un groupe relais a ses masses mal misses au châssis (contact oxydé au niveau de la cosse qui les y relie).
Et puis même en dehors de toute considération de sécurité, les commandes par la masse, ça rend les schémas difficiles à lire et à tester au voltmètre. C'est pas beau !
Chani, je laisse tomber la désélection. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi.
ATTENTION, ROMAN FLEUVE : si tu as sommeil, va dormir, tu liras demain
Les versions 1 et 2 de mon installation étaient basées sur le même principe. Une armoire avec un variateur et 3 groupes de relais et contacteurs, sélectionnés par un bouton rotatif en façade. L'armoire est reliée à un groupe de 5 interrupteurs sectionneurs dédoés bien accessibles (armoire 1->3 machines - perceuse, scie, petit tour-, micropulv, fraiseuse, tour, compresseur) ; ce groupe est lui même relié au tableau de l'atelier par 5 lignes ayant chacune son disjoncteur. Ce groupe de disjoncteurs est lui même à part dnas le tableau, et relié à l'arrivée par un gros interrupteur sectionneur juste en dessous du tableau. Tout ça, les machines avec variateur partagé, l'armoire du variateur partagé et le total de 6 sectionneurs est dans une surface de 3.5 m x 4 m. Tout est à 1 pas ou 2. ca c'est pour situer l'environnement.
Le gros interrupteur sectionneur sous le tableau, je le coupe en quittant l'atelier, ça coupe tout, et en particulier le compresseur qui avait tendance à se déclencher la nuit avant que je le mette. la petite famille connait ce sectionneur, et sait comment tout couper en cas de nécessité. Comme coiuper le gaz ou l'eau.
Quand je veux sélectionner une machine, je fais un pas jusqu'à l'armoire, et je tourne le bouton sur la position voulue. Ensuite, la machine sélectionnée est seule à être raccordée au variateur. D'un point de vue électrique, c'est un variateur avec une seule machine au bout. Si on veut l'arrêter, il y a :
- tous les BAU des 3 machines, soit 4 BAU en tout (2 sur le tour), dans un rauyon de moins de 2 mètres.
- l'interrupteur sectionneur de l'armoire
- l'interrupteur sectionneur général des machines
on en est à 6 moyens de coupure à portée de main ! Et si j'y ajoute les disjoncteurs du tableau, ça fait 3 de mieux : tête de tableau, tête de rangée machines, ligne armoire var partagé.
je n'ai jamais eu besoin couper par autre chose que le BAU dont je me sers systématiquement pour :
- changer de foret sur la perceuse
- changer de lame sur la scie (ou la remettre si elle a déraillé)
- changer de mandrin ou de pièce sur le tour
- changer les poulies et les pignons sur le tour
etc.
Je déconnecte très souvent, et c'est le BAU qui me sert à ça. La sécurité avec l'AU est totale. L'AU coupe tout sauf le variateur : coupure du 24V des machines au niveau des contacts aux. des contacteurs de puissance, coupure immédiate du 24V machines sur le Preventa, coupure immédiate sur les relais d'aiguillage commandes de l'armoire (tout ça en série, 4 ou 5 contacts en série sur le 24V) donc pas de commande inopinée possible. C'est redondant à mort, chaque contact auxiliaire ou pas qui a pu être utilisé l'a été, en particulier tous ceux du Preventa.
Je rappelle que l'AU coupe entre variateur et machine, même si c'est pas politiquement correct, et mon vieux Danfoss s'en bat l'oeil, même en charge ; de plus la coupure est redondante (2 contacteurs en série)
J'ai même une sécurité supplémentaire : une tempo auxiliaire sur un des contacteurs : le 24V machines n'est envoyé que quelques secondes après armement des BAU ou branchement de l'armoire. Ca c'est à cause du var qui à la mise sous tension anregistre l'ordre avant d'être prêt, et démarre donc le moteur avec un temps de retard. C'est très con de la part de Danfoss, mais c'est comme ça... Donc je bloque toute commande avant un certain délai.
Alors, le jus, s'il arrive à se frayer un chemin alors que j'ai décidé du contraire, il est très fort ! Interrupteur sectionneur général des machines -> disjonteur de la rangée machine -> disjoncteur du circuit armoire var -> interrupteur sectionneur de l'armoire var -> deux contacteurs en sortie de variateur, et tout le bastringue sur le 24V des commandes dans un rayon de moins de 2 mètres. Pour moi, cette zone de l'atelier est une sorte de combiné géant, tout simplement.
Le bouton STOP servant à désélectionner, c'est perturbant. Appui inopiné -> rideau !
Je reste avec mes habitudes : déconnexions par BAU ; même si ça n'est pas académique, c'est absolument sûr, et j'y suis habitué depuis 5 ans. En plus tous les BAU sont en série, et le seront sur les 5 moteurs, ce qui va me faire 6 BAU répartis dans la pièce en plus des deux interrupteurs sectionneurs !
Il y a déjà des ceintures et des bretelles partout, si j'en ajoute encore, je vais plus arriver à respirer. Et surtout ça va modifier les habitudes. 5 ans déjà comme ça, si ça posait un problème d'ergonomie, je le saurais. Je t'assure que ça marche très bien, que c'est très sécurisant et très ergonomiaue de faire comme ça. Les BAU, je les utilise pour déconnecter depuis 5 ans, c'est facile, et c'est d'une sécurité absolue.
Voilà, le roman est terminé, il est temps de se mettre sur la mesure différentielle pour supprimer la commande de relais par la masse. Et supprimer du même coup le retour de masse par l'entrée analogique de l'automate ! (AMHA parfaite illustration a minima du problème évoqué par JP2)