Bonsoir, je parie que c'st le A qui fait du bruit.... et pas le Y
Si ca le fait dès que le contacteur monte, qu'on entend un bourdonnement, c'est du 50Hz.
Dans ce cas, il se peut que la palette du contacteur vibre un peu.
Il y a peut être un peu de poussière qui agit comme un entrefer, Couper le courant ; enlever le "chapeau" : le A
Nettoyer
J'écarte la spire de frager (un anneau de cuivre sur la feraille) enlevée : ca grognerait beaucoup : GROS bourdon
Un peu de bruit... c'est combien ? si c'est un peu, quand le contacteur monte, ce n'est pas grave.
et logiquement, l'autre contacteur : le Y devrait faire un bruit similaire.
Si presque pareil, c'est normal, on peut quand même nettoyer.
bruit faible : quand on est devant le contacteur, le bruit d'un moustique.
Si un bruit fort... chacun se fait une idée personnelle, c'est subjectif. un GROS bourdon ?
Si ca le fait selon la vitesse ? comprendre en plein régime, uniquement quand la machine travaille ; alors c'est peut être un problème de contact, dans ce cas ca peut gresiller, chauffer
Si c'est un PB de contact de puissance: changer le contacteur. C'est un vieux modèle qui a fait son temps (environ 40 ans)
La palete du contacteur vibre t-elle ? toucher du bout du doigt le pastique n'est pas dangereux.
Attention : ne pas appuyer sur un contacteur, juste effleurer
Pas question d'appuyer sur Y quand A est monté.
Ca peut aussi venir d'un contact auxiliaire (peu probable) , dans ce cas, c'est une combinaire de contacts qu'il faut considérer...moins simple à analyser.
Le risque le contact reste collé et crée un court circuit au démarrage quand le Y monte.
Autre remarque : en principe, dans un démarrage Etoile-Triangle il y a un verrouillage mécanique : si l'un est actif, l'autre est bloqué au repos.
Ce n'est pas le cas de ce montage qui a 2 contacteurs indépendants.