M
marceau_hadoro
Apprenti
Bonjour à tous.
Désolé, encore un message lié à un problème! je viens vous demander conseil sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas !
Nous avons un compresseur "ROLLAIR 2500" dans le local technique de notre entreprise qui fournit en air les différentes machines (3 centre de fraisage 3 axes, un 5 axes, un tour, une machiine découpe jet d'eau et une table de découpe au scalpel).
Depuis un moment nous sommes confrontés à un réel problème. Le compresseur se met en défaut car il surchauffe.
Un technicien est passé et nous a dit que c'était la vanne thermostatique qui était HS donc à changer. Il a donc shunté la vanne mais le problème continue de nous arriver.
Le local fait 25m² sur 4m de hauteur et il y règne une atmosphère torride non liée à mon charme ! (45°)
Coté ventilation, il y a une fenêtre oscillo de 2m et 2 bouches d’aération non motorisées. devant ce problème technique, nous avons déjà essayé de mettre 2 petits aérateur évacuant respectivement 100 et 190m cube/h. l'air reste plus frais un peu plus longtemps mais le problème persiste. d'après les calcul sur le site merlinpinpin, nous devrions avoir un aérateur de 600m cube/h pour ce local. nous pouvons donc ajouter 2 aérateurs identiques aux premiers pour arriver à la valeur souhaitée mais je ne suis pas certain du résultat. les 2 premiers aérateurs ont été placés à 3m50 de haut afin d'évacuer l'air le plus chaud puisque logiquement l'air chaud monte !
bref, voici les questions que je me pose...
- additionner les aerateurs équivaut il a additionner le volume d'air extrait par ces derniers?
- si oui, ou placeriez vous les 2 autres aerateurs?
- si non, que feriez vous?
- nous parlons d'extraire de l'air chaud mais est-ce que nous ne devrions pas également penser à une arrivée d'air frais forcée? car je ne sais pas si notre fenetre (placée à 2m50 de haut) et nos 2 bouches d'aerations (a 50cm du sol) sont suffisantes pour renouveller l'air.
- pensez vous que c'est la solution? si non, laquelle adopteriez vous dans un budget minimaliste?
Merci d'avance de vos réponses !
Marceau
Désolé, encore un message lié à un problème! je viens vous demander conseil sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas !
Nous avons un compresseur "ROLLAIR 2500" dans le local technique de notre entreprise qui fournit en air les différentes machines (3 centre de fraisage 3 axes, un 5 axes, un tour, une machiine découpe jet d'eau et une table de découpe au scalpel).
Depuis un moment nous sommes confrontés à un réel problème. Le compresseur se met en défaut car il surchauffe.
Un technicien est passé et nous a dit que c'était la vanne thermostatique qui était HS donc à changer. Il a donc shunté la vanne mais le problème continue de nous arriver.
Le local fait 25m² sur 4m de hauteur et il y règne une atmosphère torride non liée à mon charme ! (45°)
Coté ventilation, il y a une fenêtre oscillo de 2m et 2 bouches d’aération non motorisées. devant ce problème technique, nous avons déjà essayé de mettre 2 petits aérateur évacuant respectivement 100 et 190m cube/h. l'air reste plus frais un peu plus longtemps mais le problème persiste. d'après les calcul sur le site merlinpinpin, nous devrions avoir un aérateur de 600m cube/h pour ce local. nous pouvons donc ajouter 2 aérateurs identiques aux premiers pour arriver à la valeur souhaitée mais je ne suis pas certain du résultat. les 2 premiers aérateurs ont été placés à 3m50 de haut afin d'évacuer l'air le plus chaud puisque logiquement l'air chaud monte !
bref, voici les questions que je me pose...
- additionner les aerateurs équivaut il a additionner le volume d'air extrait par ces derniers?
- si oui, ou placeriez vous les 2 autres aerateurs?
- si non, que feriez vous?
- nous parlons d'extraire de l'air chaud mais est-ce que nous ne devrions pas également penser à une arrivée d'air frais forcée? car je ne sais pas si notre fenetre (placée à 2m50 de haut) et nos 2 bouches d'aerations (a 50cm du sol) sont suffisantes pour renouveller l'air.
- pensez vous que c'est la solution? si non, laquelle adopteriez vous dans un budget minimaliste?
Merci d'avance de vos réponses !
Marceau