j'ai contacté quelqu'un pour extracteur d'air. celà n'empechera pas de gainer la sortie du compresseur. cependant, il va falloir une sacrée gaine. ou trouver celà?
osiver, le défaut est là depuis avant mon arrivée mais qd exactement... je ne suis là que depuis 3 mois et personne dans l'atelier avant mon arrivée depuis près de 2 mois. donc le souci date d'il y a plus de 5 mois mais comme c'était l'hiver, je pense que ça genait moins !
tout ce que je sais de ce compressuer c'est qu'avant d'arriver chez nous, il alimentait une entreprise d'usinage avec une vingtaine de CN. donc ce ne sont pas mes 7 ou 8 machines qui devraient le mettre à mal...
un croquis de la pièce... hum un carré de 5*5 sur 4m de haut. compresseur en plein centre d'un mur avec le cul (la ou l'air chaud sort) directement orienté près d'une bouche d’aération (non motorisée) rien à moins de 1m50/2m autour.
coté dépression, avec les bouches d'aération je pense que ça devrait aller dans la pièce. quitte a en ajouter une troisième !
coté usinage, la plupart des machines sont équipées de tables aspirantes donc qd je fais des copeaux, je tire qd même sur le compresseur.
j'ai une machine avec un étaut a air comprimé. est-ce que ça tire de l'air pour maintenir en pression? (en dehors des phases d'ouverture et de fermeture évidemment)
pour info, hier, journée calme, T° exterieure 20°. nous avons mis un thermomètre dans le local... 32°...
du coup, nous coupons le compresseur le midi pendant notre pause déj et c'est vrai qu'avec les extracteurs placés, l'air est qd même plus frais à notre retour
en tous cas, merci pour vos réponses