Re bonjour,
après d'autre priorité dans les travaux, et les vacances... j'ai finalement repris la configuration.
Il faut effectivement, comme j'ai pu le lire sur d'autre sujets, jouer sur les paramètres de démarrage.
Sur ce modèle, En premier lieu Pn32 à 1 (paramètres modifiables) puis,
pour gagner un peu de temps reselectionner Pn 32, le passer sur 6 pour faire une initialisation à 50hz (pour mon moteur en tout cas) cela écrit plusieurs paramètres d'un coup, ensuite :
Pn 01 : Affichage par défaut 1 (affichage fréquence)
Pn 02 : Fréquence de démarrage (à 50 Hz grâce au paramètre Pn32)
Pn 03 : Source de la fréquence 1: Potentiomètre, 2: Pupitre, 3: signal ext 0-5V, 4: Signal ext 0-10V, 5: Signal ext 0-20mA, 6 Signal Ext Digital, 7 Multisegment : règlé à 2
Pn 04 : Source de la commande (Pupitre ou externe) dans mon cas signal externe car je me sert du contact de surpression de la réserve d'eau. ce premier paramètre était bien pris en compte mais mon câblage était faux. il s'agit d'un contact TOR, j'ai donc câblé entre les borne 7 et 8 (GND - FWD) comme le montre le schéma page 5...
Pn 05 : Sens de rotation : à 3 (ou en fonction du sens de rotation habituel du moteur ou encore de l'utilisation ...)
Pn 06 : Methode d'arrêt réglé à 1 (je le laisse redémarrer si besoin car controle par un contact TOR du surpresseur)
Pn 07 : Redémarrage par signal ext : sur 1 (même remarque qu'au dessus)
Pn 08 : Temps d'accélération c'est ce second paramètre qui me posait problème j'ai besoin que le démarrage soit rapide, là, à vous de voir
Pn 09 : Temps de ralentissement : non utilisé
Pn 10 : Fréquence Max de fonctionnement : à 50Hz
Pn 11 : Fréquence Min de fonctionnement : non utilisé
Pn 12 : Fréquence de rotation du moteur : 50Hz
Pn 13 : Compensation du couple (démarrage) : réglé à l'init par Pn32
Pn 14 : Fréquence de compensation du couple : réglé à l'init par Pn32
Pn 15 à 18 : Freinage par courant continu : non utlisé
Pn 19 à 27 : Multisegment: non utlisé
Pn 28 : Choix de l'activation du contact de sortie (Arrêt, Fonctionnement, Défaut, augmentation ou diminution de fréquence, fréquence atteinte) : non utlisé pour le moment
Pn 29 à 31 : 2rd (accélération, ralentissement et fréquence d'arrêt) : non utlisé
Pn 32 : Gestion paramètres : 1 modifiable, 2 non modifiable, 3 Init pour 400 Hz, 4 Lecture OEM,
5 Ecriture OEM, 6 Init 50Hz
Pn 33 : Version logicielle
Pn 34 : Recouvrement paramètre et gestion des défaut type LU-X
Pn 35 : Date de fabrication.
Voilà pour le moment le gradateur est sous tension et il fait tourné le moteur lorsque le mano passe sous un seuil que j'ai réglé, s'arrête lorsque le seuil haut, que j'ai réglé, est atteint.
Vu l'utilisation, les cycles de démarrage et d'arrêt sont peu fréquents et très espacés car les débits entrant et sortant sont réglés de manière à ce que il y ait une pression constante, autour de 1.8 Bar lorsque le moteur tourne (après que la cuve soit descendue en dessous de 1 Bar) lorsque j'arrête d'utiliser l'eau, la pompe tourne jusqu'à 2.2 Bar et tout s'arrête.
j'ai également pu observer que si le moteur tourne trop alors que la cuve et pleine et le mano mal réglé, que le disjoncteur d'alim du variateur déclenche.
Merci pour votre aide, et vos indications à bientôt !