Le problème étant particulier chez moi, je viens de finir le schéma électrique de ce qui semblerait convenir.
L'idée en fait est de répartir le 220v venant du stabilisateur et du groupe sur les 3 phases.
Je viens de vérifier la répartition des phases au tableau:
Phase 1 : Chauffages électriques ( que je ne me servirait pas en cas de panne EDF) et le congélateur
Phase 2 : Toutes les prises électriques murales ( qui comprend le réfrigérateur, plaque/four,lave-vaisselle,lave-linge) je ne me servirait pas de ces gros consommateurs de courant en cas de panne EDF
Phase 3: éclairage de la maison
Pour la phase 2, il est impératif qu'elle soit stabilisée (c'est ici que se trouve le poele a granulés et son onduleur), la tv, la box, l'ordi...
En cas de panne le chauffe-eau (tri 380v) serait déconnecté
Ayant 2 sorties de 2500w sur le stabilisateur, je me disais qu'il alimenterait bien la phase 2 et sur l'autre sortie, la phase 1 (congélateur)
La troisieme phase (éclairage de la maison) pourrait être assumée directement par le groupe.
Comme je n'ai pas envie de bidouiller ces répartitions le jour où il y aura la panne, il faut donc que j'envisage un montage électrique fixe sur mon tableau (il reste de la place)
Je me suis donc fixé les impératifs suivants :
- Disjoncteur différentiel principal COUPÉ - Compteur EDF DISJONCTÉ
- Mise en relation du circuit de secours sur le réseau habitation par relais style Télémécanique
- le fonctionnement de ce relai (donc le basculement entre EDF et mon groupe) ne sera possible que si l'absence de courant EDF est effective (en amont du disjoncteur)
Il me faudrait donc 1 rotacteur à 3 positions suivies 0-1-2
En position 1 j'alimenterais (par phase en amont du disjoncteur ) 1 premier relai Télémécanique à Contact NF- (si celui-ci déclenche et donc veut dire qu'il y a EDF, le NF s'ouvre, interdisant le fonctionnement du 2eme relais ( bascule du réseau sur le groupe)
En position 2 (position 1 maintenue!), j'alimenterais le relais Télémécanique de bascule du réseau habitation vers le groupe.
Donc si le premier relai est resté au repos malgré la position 1 , la bascule se fait
A ce moment là, les phases du réseau habitation sont connectées dans l'ordre décrit plus haut aux 2 sorites du stabilisateur pour la ph 1 et 2 et direct au groupe pour la phase 3.
avec juste 1 rotacteur, 2 relais Télémécanique et 1 disjoncteur (pour le relai pris en amont du différentiel !) ça devrait être bon.
Avec ce système, je pense que tout risque d'envoyer le 220v sur le réseau EDF est impossible.
Qu'en pensez-vous ?
Je fais un petit schéma vite fait pour expliquer ces longues palabres