+ d'info sur codeur Sincos

  • Auteur de la discussion biduleur34
  • Date de début
B
biduleur34
Compagnon
20 Mai 2009
1 153
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour,
j'ai acheté d'occaz un moteur brushless avec un codeur Sincos reference : Tamagawa TS2640N313E51.

et je n'arrive pas a trouver l'information que je souhaite. et c'est la premiere fois que je vais utilisé ce type de codeur.

mon drivers est compatible sincos avec interpolation x16 x64 x256.

quel est la precision que je peu avoir avec ce codeur ?
voici la seule doc que j'ai pu trouver.

merci
 
Fichiers joints
Advertisements
B
biduleur34
Compagnon
20 Mai 2009
1 153
  • Auteur de la discussion
  • #2
apres lecture de la seconde doc, je crois comprendre qu'il sagit de codeur 3x BRX, mais 3X combien ?

merci
 
S
stanloc
Compagnon
29 Octobre 2012
5 120
J'ai regardé rapidement et il me semble qu'il ne s'agit pas d'un codeur à proprement parlé mais d'un resolver. Pour commuter les bobines d'un moteur brushless il faut l'équivalent du collecteur et des balais d'un moteur DC. Le resolver indique au driver la position angulaire du rotor à la mise sous tension de sorte que les bobines concernées par cette position soient alimentées et que le driver sache comment il doit alimenter les autres bobines pour faire tourner le moteur. ici on utilise un resolver extérieur au moteur pour faire cela. Sur d'autres moteurs il y a des capteurs mesureurs de champ magnétique (des effets Hall) à l'intérieur du moteur pour faire cela. Dans certains cas le resolveur permet AUSSI un positionnement du moteur en fonction des instructions envoyées par le programme dans une cnc par exemple mais souvent on a plus de précision en utilisant pour cette fonction un codeur qui délivre des impulsions en tournant. C'est toute une "cuisine" qui dépend du contexte dans lequel le moteur est placé. C'est cela qui fait que peu d'amateurs se lancent dans l'emploi de moteurs brushless sur une cnc. Par contre on peut en utiliser un pour entraîner une broche avantageusement car c'est moins compliqué si on veut seulement une vitesse asservie.
Stan
 
B
biduleur34
Compagnon
20 Mai 2009
1 153
  • Auteur de la discussion
  • #4
Dernière édition:
G
gaston48
Compagnon
26 Février 2008
9 072
59000
Bonjour,
Granite est un drive hyper universel, quand tu évoques " interpolation x16 x64 etc " c'est adapté
à une interpolation sin/cos de règles optiques par exemple qui ont déjà une période de base de 20 ou 40 microns.

Ici ton entrée est un resolver sin/cos (aussi) mais avec un nombre réduit de périodes pour 1 tour, donc
tu ne rentres pas dans un interpolateur mais dans un convertisseur ADC dont tu fixes
d'abord la résolution 2048 pour une période par exemple et qui sera ensuite multiplié par le nombre de pôles.
dont tu n'utilises pas d'interpolateur.
 
B
biduleur34
Compagnon
20 Mai 2009
1 153
  • Auteur de la discussion
  • #6
merci, mais désolé j'ai du mal à comprendre tes propos..

l'ensemble resolver sincos + Argon n'est pas adapté ?
pourtant il me semble que si ..

merci
 
Dernière édition:
G
gaston48
Compagnon
26 Février 2008
9 072
59000
Si mais tu parles d'interpolateurs, ils ne vont pas etre utilisés dans ton cas.

Quand granite parle de sin/cos ça ne concerne, par exemple, que la lecture de règle optique heidenhain
avec un facteur d'interpolation (comme le boitier heidenhain exe) pour aboutir finalement à l'équivalent
d'une entrée encodeur TTL classique en quadrature.
Dans ton cas il s'agit de resolver dont on doit aussi traiter un signal sin/cos mais rien à voir avec celui
évoqué par granite. Dans granite tu vas rentrer sur des convertisseurs ADC 11 bits par exemple.

https://granitedevices.com/wiki/Argon_specifications#Feedback_devices
 
Dernière édition:
B
biduleur34
Compagnon
20 Mai 2009
1 153
  • Auteur de la discussion
  • #8
ok, donc deux type de sincos..

mouais, il semble pourant que l'argon fournisse bien un alim analogique pour le primaire et deux entrée analogique pour la lecture du secondaire.

leur doc est merd...e, pas evident de s'y retrouvé.

ce qui me fait douter c'est ce paragraphe.

Multi-turn or multi-speed resolvers
Some resolvers produce more than one electrical cycle per revolution (resolver's pole pair count greater than 1). This means that also Argon sees it to produce larger position counter change per revolution. For multi pole pair resolvers, multiply the Feedback device resolutionFBR of 2048 PPR by the number of pole pairs. For example, enter FBR value 4096 for 2 pole pair resolver and 8192 for 4 pole pair resolver.

If you're unsure of how many pole pairs the resolver has, just attach it to drive and rotate it manually exactly one revolution while inspecting position counter value at Granity's Testing tab. If you see position counter changing approx 8192 counts, then it's single-turn resolver. If you see change of ~16384 or more, then it's multi-turn resolver. To determine correct Feedback device resolutionFBR value, write down the counter change over one revolution, divide it by 4 and round it to nearest value of 2048, 4096, 6144, 8192 or any N*2048.

Example: if you find position counter changes 16760 counts per mechanical revolution, then divide it by 4 to get 4190, then round it to 4096 which is the correct value for FBR.
 
G
gaston48
Compagnon
26 Février 2008
9 072
59000
Concernant la doc granite, oublie ce qui fait allusion à du sin/cos cela n'a rien
à voir avec un resolver. Le sin/cos doit certainement renter sur des IC-NV de IC-Haus

sincos.jpg
 
B
biduleur34
Compagnon
20 Mai 2009
1 153
ok, donc je considère que mon codeur 3 paires de pôles peu me donné 3*2048 ppr grâce a l'adaptateur revolver de granite.



ça arange pas mes affaires ça, moi qui voulait une haute resolution de positionnement.

il me reste la solution d'utilisé un second codeur pour faire une deuxième boucle d'asservissement. il faut que je vois si l'argon peu le faire.

je me sert du resolver au cul du moteur pour l'asservissement pid en vitesse, et un second codeur pour la position qui fait une lecture par contact a l'aide d'un conteur quadratique standard en périphérie d'un disque.

le projet consiste en fait en la réalisation d'une monture équatorial pour un télescope.
 
CNCSERV
CNCSERV
Compagnon
27 Décembre 2007
5 120
FR-28360
ok, donc je considère que mon codeur 3 paires de pôles peu me donné 3*2048 ppr grâce a l'adaptateur revolver de granite.
Non il y a un enroulement rotatif R qui est l'excitation.
Les enroulement S1 et S2 sont fixes, disposés à 90° l'un de l'autre et retourne pour l'un le cosinus et pour l'autre le sinus.
C'est de l'analogique donc si on veux avoir un positionnement précis il faut des câbles hyper blindés.
 
B
biduleur34
Compagnon
20 Mai 2009
1 153
Non il y a un enroulement rotatif R qui est l'excitation.
Les enroulement S1 et S2 sont fixes, disposés à 90° l'un de l'autre et retourne pour l'un le cosinus et pour l'autre le sinus.
C'est de l'analogique donc si on veux avoir un positionnement précis il faut des câbles hyper blindés.
oui c'est ce qui me semble également,
mais reconnais tu le problème que m'expose gaston48, à savoir que je me trompe sur le type de codeur que je possède et qu'il n'est pas possible d'avoir une résolution interpolé.

à moins que je mélange tout.. ce qui est fort possible aussi ..

mais sincèrement je pensait pouvoir utilisé le resolver sur l'argon sans adaptateur surtout que récement ils ont sorti leur firmware compatible sincos.
alors qu'avant l'adaptateur était obligatoire.
 
Dernière édition:
CNCSERV
CNCSERV
Compagnon
27 Décembre 2007
5 120
FR-28360
Sur les machines JOB j'ai déjà vu des retours de position par résolveur mais pour piloter un Servomoteur AC (et non brushless DC) il faut forcement un retour de position angulaire.
Après pour cette histoire de résolution interpolée il faudrait éplucher la documentation, c'est une usine à gaz cet Argon.

Comme je le disais les Résolveurs ce n'ai pas de toute façon de la haute précision. Cette technologie est devenue rare sur les moteurs modernes
 
G
gaston48
Compagnon
26 Février 2008
9 072
59000
mais reconnais tu le problème que m'expose gaston48, à savoir que je me trompe sur le type de codeur que je possède
Tu ne te trompes pas sur le codeur que tu possèdes, tu te trompes sur le type d'entrée à utiliser
sur la granite en évoquant ceci :
est compatible sincos avec interpolation x16 x64 x256.
enfin je pense ?
Tu peux certainement obtenir une résolution plus importante que 3*2048
N'hésite pas à demander confirmation à granite, un membre les a déjà directement interrogé, il semble
bien communiquer.
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
Haut