V/f ca veux dire quoi? Ça veux dire que si on baisse la frequence, on doit diminuer d'autant la tension. V/f= constante. Pourquoi? Parce que si on garde la tension max,(220V a 50hz) et que l'on baisse la frequence(par exemple 25hz), le moteur etant surtout une inductance, le courant va monté(doubler dans l'exemple de 25hz), le moteur va donc cramer vu qu'on lui envoi plus de puissance(2X plus dans l'exemple).
Que la commande du variateur soit en sinus pwm ou commande vectorielle n'y change rien, il faut que V/F=constante.
On peut quand meme accepter d'augmenter cette tension mais pas longtemps, par exemple maxi 1mn. Regarde le document1 de l'atv d'usitour, il est indiqué surcouple transitoire de 160%, c'est cela!
Il existe des variateurs en boucle ouverte ou en boucle fermée.
En boucle ouverte, c'est simple, on envoi une frequence, le moteur tourne à cette frequence au glissement pres, on ne regarde pas a quelle vitesse tourne le moteur.
En boucle fermée, on regarde à quelle vitesse tourne le moteur, soit avec un tachymetre, soit en mesurant les courants consommé par le moteur(avec un savant calcul, on estime la position du rotor donc on peut en deduire sa vitesse). On va envoyer plus de tension si le moteur baisse de vitesse...mais pas plus d'un certain temps sinon fumée...
L'explication de comment on fait une commande vectorielle :