@Tristan l'apprenti
Une autre préconisation pour ton projet est de mettre 2 alimentations séparées pour ta carte de contrôle et pour l'alimentation des boucles limit-switches et autres...
Et un bon filtre secteur sur l'alimentation de ta carte... et perso je prefererai aussi pour celle-ci plutôt une alimentation classique (transfo/redresseur/condo/regulation série) qu'une alimentation à decoupage.
En CEM il y a les perturbations par rayonnement mais aussi par conduction (remontée par les alim).
Et pour en revenir à tes signaux de FdC, j'ai regardé la doc de ta carte...
Il y a qqch qui n'est vraiment pas Top au niveau des entrées opto.
Elles sont en 5 Vdc...!!! (Donc ton rapport signal/bruit...).
Et ce qui est encore plus grave c'est qu'ils utilisent le 5V et la masse de la carte pour aller se balader sur la machine...
Et ça c'est problèmes assurés...
Je ne comprends pas qu'on puisse parler d'isolation galvanique dans ce cas...
Donc, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté de ne pas être ennuyé avec les perturbations EM sur ta machine, je te conseille de mettre une autre barrière d'optos...
Et de n'avoir aucune liaison electrique entre ta machine et ta carte de contrôle...
Perso, je mettrai (comme ecrit plus haut), une alim specifique 24 Vdc pour alimenter tous les signaux qui vont sur ta machine (FdC, Bouton, Inter, Voyants, ...).
Et une alim pour ta carte dans le coffret electique métallique... et tu ne sors surtout pas le 5 V (ni la masse) de ta carte en dehors de ton coffret.
Et tu installes une batterie d'opto (avec une vrai isolation galvanique) pour toutes les entrées...
Il existe des petits modules tout fait...
Un exemple (1 canal)
Mais il y a des platines avec plusieurs...
Et si tu regardes bien sur le petit schéma, il n'y a absolument pas de liaison electrique entre l'E et la S de l'opto...
Tu pourras mettre par la suite un petit condo sur le signal 5V entre ces modules et les entrées optos de ta carte si tu avais encore malgré tout des parasites...
Et cerise sur le gâteau, ces petits modules ont une LED pour visualiser l'etat du signal... très pratique pour la mise en service ou le depannage...
Un dernier point, non des moindres, est au sujet des blindages et de leur raccordement.
Les blindages de tes câbles de détecteurs (FdC,... ) sont à raccorder uniquement d'un côté. Dans ton coffret électrique. Avec une très bonne connexion, reliée à la masse de ton coffret et avec une bonne liaison à la terre (ne pas megotter sur la section... on est en HF... ce n'est pas le courant qui compte ici).
Bonne reflexion.... et à suivre si tu veux...