Bonjour,
Dans le principe un contacteur, un poussoir arrêt NF (normalement fermé) (ou NC normally closed en anglais) en série avec la bobine, un poussoir marche NO (normalement ouvert) (ou NO normally open en anglais) avec un contact auto-maintien NO en parallèle ...
Explication: le schéma ci-dessous représente l'ensemble au repos. Aucun courant ne passe dans la bobine puisque le bouton marche et le contact d'auto-maintien sont ouverts.
On presse le bouton marche => le courant passe dans la bobine et le contacteur ou relais colle. Le courant bobine peut alors passer par le bouton marche et le contact d'auto maintien qui vient de se fermer. Quand on relâche le bouton marche le relais reste collé par l'auto-maintien.
Si on presse le bouton arrêt ou si l'alimentation est coupée => le contacteur s'ouvre.
Quand l'alimentation revient => le contacteur reste en position repos puisque le poussoir marche et l'auto-maintien sont tous les deux ouverts.
Voir la pièce jointe 451672
Ensuite pour la partie puissance voir quelle est le récepteur à alimenter ... et si la partie commande doit être en basse tension via un transfo ou pas ...
Cordialement,
FB29