Bonjour et bienvenue sur ce forum
Effectivement nous sommes pas mal a utiliser un variateur 220mono/220tri pour faire tourner toutes nos petites machines.
Je ne suis pas un expert (loin de là) mais voilà comment j'ai temporairement branché le mien : c'est un Fuji Frenic mini de 2,2kw.
En entrée du variateur : Phase, Neutre Terre derrière un disjoncteur au compteur. Sortie du variateur 3 phases + terre sur le moteur.
La mise en marche et l'arrêt du moteur se fait directement sur le variateur.
L'inconvénient de cette solution :
Pas de protection du variateur
Pas de protection du moteur
Pas de protection de l'opérateur (Arrêt d'urgence)
J'en suis au point où je souhaite faire tourner plusieurs machines sur le même variateur (mais pas en même temps) en rajoutant les protections adéquates, et surtout celle de l'opérateur
.
Dans cette section tu trouveras pas mal de projets actuellement qui tendent vers cette solution.