OK, on avance !
Donc, votre coup de poing a 1 NO + 1NC, c'est ça ?
Dans ce cas la solution 1 peut se faire de la façon suivante :
- Relier B4 et B2 ou B4 et B5
- Potentiomètre T1,T2,T3
- Interrupteur du potar B2, B5
- Coup de poing NO B2, B5
- Coup de poing NC T1 B7 + 1 résistance 4,7k entre B2 et B7
Paramètres : idem solution 1
Explication :
1) B4 est le déverrouillage du variateur, cette entrée ne devrait pas être utilisée pour la commande de démarrage, ça c'est B5. Donc, soit on la relie au +24V pour la mettre à 1, soit on la relie à B5 les deux sont alors commandées ensemble.
2) la résistance entre B2 et B7 sert à tirer au +24V l'entrée B7. En fonctionnement normal, le contact NC tire à 0V l'entrée B7. Si on actionne le coup de poing, le contact NC s'ouvre et la résistance amène B7 à 1, c'est alors la vitesse programmée N°2 qui est prise en compte à la place du potar.
Potar : quelle est sa valeur ou une photo du marquage??