Telemecanique Preventa XPS-AT sur les machines.
Le sujet : simplement être en mesure de couper toute l'alimentation d'un atelier (sauf éclairage) d'un coup de poing. Les sectionneurs sont présents en plus des marche arrêt à manque de tension et des coup de poings gérés par des "petites boîtes rouges".
Les arrêts d'urgence ne sont pas nécessairement à manque de tension.
Il y a des systèmes qui doivent être armés (en plus du BAU), et d'autres qui sont à réarmement automatique. Ca dépend. Et les "petites boîtes rouges" (ou jaunes...) sont programmables : automatiques, armement manuel, détection d'un court circuit sur la ligne de commande d'AU, etc.
C'est la mise en marche / arrrêt qui doit impérativement être à manque de tension histoire de ne pas avoir de remise en route d'une machine sur une simple coupure / reprise d'alimentation.
Pour résumer, dans le sujet :
Bouton d'arrêt d'urgence : coupe l'alimentation générale (en classe 0), bouton réarmable.
Commande marche / arrêt : sur chaque machine bien sûr, à manque de tension (naturellement et c'est obligatoire), et elles sont en arrêt d'urgence catégorie 1 partout.
Donc coupure générale -> coupure d'alimentation des machines -> équivalent à un arrêt catégorie 0 -> commandes sur machines à manque de tension -> ça ne peut pas redémarrer tout seul.
Il s'agit juste de couper avec un truc plus pratique qu'un interrupteur sectionneur.
Pour préciser la façon dont mon installation électrique est conçue, voici le détail.
Tout d'abord le tableau divisionnaire. Un interrupteur différentiel suivi de :
- deux disjonteurs avec chacun 8 fluos derrière (le maxi en NF C-15-100)
- trois disjoncteurs "machines"
- deux disjoncteurs "prise de courant" (avec chacun le maxi de prises selon NF C-15-100)
Derrière chaque disjoncteur "machine", il y a un interrupteur sectionneur (boîtiers rouge et jaune).
Version externe de ce dont parle bigeye (qui serait bien inspiré d'arrêter de gaspiller le pq, et d'en remettre un neuf quand il a fini - c'est la même chose tous les matins, faut toujours que ce soit moi qui en remette ; si je le chope, ça va saigner)
La croix marque l'emplacement dans lequel je veux placer un coup de poing coupant directement dans le divisionnaire :
- les trois lignes machines
- les deux lignes prises
Il s'agit bien d'interrupteurs sectionneurs, et non de simples sectionneurs ! La nuance est très importante.
Ensuite, au cul des interrupteurs sectionneurs :
1) alimentation de l'armoire commandant tour / scie / perceuse
2) alimentation de l'armoire de la fraiseuse
3) alimentation supplémentaire, prévue en fait pour un futur tour plus sérieux ; pour l'instant, ça me sert pour l'alimentation d'un système électropneumatique de microlubrification centralisée
Voici l'ensemble tour / scie / perceuse :
Armoire : module XPS-AT : arrêt catégorie 1 (freinage temporisé avant coupure) voir le boîtier rouge
Le tour : bien sûr commande marche arrêt à manque de tension. Deux boutons d'arrêt d'urgence. La commande de lubrification est elle aussi à manque de tension.
La perceuse : commande à manque de tension, un seul bouton d'arrêt d'urgence, à hauteur de front. Possipilité d'utilisation comme "coup de tête" en plus de coup de poing
La scie : elle sera raccordée plus tard à cette armoire, et est pourvue de la microlubrification commandée par manque de tension. Pour le moment, elle est sur le circuit prises. Comme les tourets, postes à souder, etc. Ce sont bien sûr des commandes à manque de tension sur les tourets.
L'armoire de la fraiseuse : petit module rouge XPS-AT, arrêt d'urgence en catégorie 1, marche arrêt à manque de tension, deux boutons d'arrêt d'urgence.
Et pour finir, ce qui deviendra une armoire électropneumatique de microlubrification centralisée alimentant jusqu'à 4 machines (scie, deux tours, fraiseuse). Encore des commandes à manque de tension, mais ici aucun organne dangereux, donc arrêt d'urgence inutile. Juste de l'air, de l'eau et de l'huile !
Il est bien clair que si je place deux contacteuirs dans le divisionnaire (redondance) commandés par un BAU bipolaire sur leurs bobines (redondance once again), le simple réarmement de ce bouton d'arrêt d'urgence ne pourra en aucun cas redémarrer une machine puisque tout ce qui se trouve comme machines en aval est à commande à manque de tension !
Le but est d'éviter de balader du 8² plus que pénible à passer.
Pas le temps ce soir, mais je prendrai la peine de faire un schéma de ce que je compte faire, ça sera plus clair...