Bonjour,
Effectivement : la puissance utile du moteur 1,2CV ; il a besoin de plus de puissance pour fonctionner.
Si on tient compte du cos Phi ; le courant ligne sera encore plus grand
Avec un cos Phi très optimiste : 0,8 on aura 1100 /0.8 = 1375 VA
Donc un convertisseur de 1,5 kW. convient mieux.
En effet, le convertisseur devra fournir le courant demandé, même si une grande partie est perdue en perte fer, en chaleur : frottement, perte joule dans le cuivre...
Remarque si le moteur n'est jamais sollicité au maximum ; disons aux 2/3 ; un convertisseur 1 Kw convient.
Si le moteur travaille parfois en surcharge,
son cos Phi va chuter ; son rendement aussi
Le rendement affiché sur un moteur est souvent à 3 / 4 de la charge maxi ; idem pour cos phi.
C'est au voisinage du 3 / 4 de puissance que le rendement est le meilleur.
En cas de surcharge temporaire,
Si en réel on a 1.5 CV > 1100 W rendement 0.7 ... je garde un arrondi à 1600W
Avec le cos PHi qui tombe à 0.6 on a 2666 VA
Dans ce cas, il vaut mieux prévoir un convertisseur 3 kW
Un moins puissant risquerait de souffir
Un peu plus puissant, il coutera plus cher, mais il durera plus longtemps.
La forme de l'onde sera plus sinusiodale. C'est mieux pour le moteur.
Moins de parasites électriques,