S
serge62
Apprenti
Bonjour,
J'essaie de démarrer mon variateur LENZE et voila mes résultats:
Variateur LENZE 8202
Branchement et mise sous tension : Affichage = OFF
Led rouge éteinte & led verte clignote
Pont entre le broche 20 & 28 (Déblocage variateur): Affichage = OFF
Led rouge éteinte & led verte clignote
Mesure entre broche 20 & 39 (alimentation interne pour la commande) = 0V
sans doute hs pffffff
Mise en place alim extérieur sur 20 & 39 = 12V
Pont entre broche 20 & 28 (Déblocage variateur) : Affichage = STOP
Extrait de la notice page 63:
Anomalie de
fonctionnement.
Le moteur ne tourne pas.Tension intermédiaire CC trop faible
(la LED rouge clignote - cycle de 0,4 s -, message LU affiché) Convertisseur bloqué
(la LED verte clignote, affichage sur le module de commande : OFF,
STOP ou AS_LC)
Origines possibles.
Consigne = 0
Freinage par courant continu actif
Fonction arrêt rapide actif
Consigne JOG active et fréquence JOG = 0
Je vais tester la consigne:
Shunt entre borne 20 & E4 consigne marche avant : le moteur tourne tres doucement et de maniere saccadé
Débranchement su Shunt entre 8 & 9 (reçu comme cela) toujours le probleme ci dessus
Le soucis maintenant c'est la programmation : comment on entre et on valide les paramètres notamment les caractéristiques moteur
Si quelqu'un sait je suis preneur et par la même occasion avoir accès a tous les paramètres variateur ( sur DIGIDRIVE cela existe)
Je suis bloqué a ce niveau
Si une âme charitable peu me venir en aide
Cordialement
J'essaie de démarrer mon variateur LENZE et voila mes résultats:
Variateur LENZE 8202
Branchement et mise sous tension : Affichage = OFF
Led rouge éteinte & led verte clignote
Pont entre le broche 20 & 28 (Déblocage variateur): Affichage = OFF
Led rouge éteinte & led verte clignote
Mesure entre broche 20 & 39 (alimentation interne pour la commande) = 0V
sans doute hs pffffff
Mise en place alim extérieur sur 20 & 39 = 12V
Pont entre broche 20 & 28 (Déblocage variateur) : Affichage = STOP
Extrait de la notice page 63:
Anomalie de
fonctionnement.
Le moteur ne tourne pas.Tension intermédiaire CC trop faible
(la LED rouge clignote - cycle de 0,4 s -, message LU affiché) Convertisseur bloqué
(la LED verte clignote, affichage sur le module de commande : OFF,
STOP ou AS_LC)
Origines possibles.
Consigne = 0
Freinage par courant continu actif
Fonction arrêt rapide actif
Consigne JOG active et fréquence JOG = 0
Je vais tester la consigne:
Shunt entre borne 20 & E4 consigne marche avant : le moteur tourne tres doucement et de maniere saccadé
Débranchement su Shunt entre 8 & 9 (reçu comme cela) toujours le probleme ci dessus
Le soucis maintenant c'est la programmation : comment on entre et on valide les paramètres notamment les caractéristiques moteur
Si quelqu'un sait je suis preneur et par la même occasion avoir accès a tous les paramètres variateur ( sur DIGIDRIVE cela existe)
Je suis bloqué a ce niveau
Si une âme charitable peu me venir en aide
Cordialement