Au lieu de relier le moteur sans terre, il vaut mieux ne pas faire passer le variateur sur le dispositive differential 30mA mais sur seulement sur le differential de sortie du compteur qui est en 200 ou 300Ma. Dans ce cas pour respecter la norme il ne faut pas raccorder le variateur sur une prise electrique mais directement en sortie du disjoncteur divisionnaire qui va alimenter le variateur.
Un différentiel sensible de 30mA est fait pour déclencher sur un contact direct d'un humain sur la phase. Il est obligatoire pour les éclairages et les prises de courant.
Le différentiel de base de 200 ou 300mA est prévu pour déclencher sur un défaut d'isolation d'un équipement qui doit donc être relié à la terre, et sur lequel un humain n'a pas accés aux connexions( non relié via une prise de courant ou une rallonge).
Pour information il y a plusieurs types de disjoncteur differentiel type AC, A, HI , HPi en function de leur sensibilité aux courant continus ou harmoniques.