Bonsoir Alno 33, effectivement, tu peux débrancher la terre sur le var, il n'y a aucune partie métallique extérieure sur cet appareil.Comme je l'ai lu dans divers commentaires, le seul risque se situe lorsque l'on travail sur le circuit électrique du var. Pour ces travaux, il vaut mieux tout isoler.
En ce qui concerne l'environnement du var, il faut l'installer dans un coffret avec ventilateur + filtre en partie basse et évacuation en haut. Cette précaution t'évitera bien des déboires par la suite a cause des particules métalliques, inévitables dans un atelier usinant du métal(meulage en particulier).
Par contre,la machine alimentée doit ètre a la terre, sinon c'est toi qui sera en danger.Encore une précision,un disjoncteur différentiel peut réagir dans la plage comprise entre son intensité de réglage(exp:30mA) et la moitié de celle ci (15mA).Ne t'étonnes pas, les var réjectent des courants parasites appelés harmoniques qui peuvent influencer un disj.dif. de valeur faible.Par contre, un 500mA ne voit pas grand chose.
Je pense que toutes les solutions ont été envisagées, a toi de choisir.
Bon courage; cordialement ISL