Salut ,
La réponse à ta question est NON
Un variateur n'est pas fiable à 100%. Pour preuve, dans l'industrie, à part certain variateur qui on des fonctions des sécurités (coupure certifiée de la tension au secondaire sur arrêt d'urgence), les autres doivent IMPERATIVEMENT avoir un contacteur de ligne qui vient couper la tension aux bornes du variateur.
Personnellement, je suis en train de refaire l'élec sur mon Elmec, et j'ai prévue de vérifier les Arrêt d'urgence par un module de sécurité cablé en double canal (2 contacts par AU). Le réarmement de ce module sera effectué par un bouton poussoir à part entière, et vérifiera l'état du contacteur de ligne. Le contacteur de ligne sera coupée aprés une temprisation (module de sécurité à sortie temporisé), alors que la commande sera coupée immédiatement.
Si tu n'es pas trop pressé, je pourrais te donner le schéma électrique que je prévois pour mon tour.... d'ici la fin de la semaine prochaine je pense.
(chuis pas sur d'avoir été clair là :p)
Normalement, le mandrin doit être protégé par un capot, et l'ouverture de ce capot fait la même chose qu'un AU.
Note : La coupure du secondaire ou du primaire d'un variateur, alors que celui-ci est en fonctionnement, fait vieillir prématurément l'étage de puissance, d'où la tempo permettant de couper la commande, avant la puissance. De plus, il est recommandé par le constructeur d'éviter les coupures, mise sous tension trop fréquente, c'est pourquoi, chez moi, le contacteur de ligne ne sera pas actionné sur un arrêt normal, mais seulement sur un arrêt d'urgence.
Vala