Modeste a dit:
Salut à tous,...
Dans l'industrie, aucune machine fixe n'est protégée par des DDR à haute sensibilité, mais la "Réglementation Machines" s'applique.
Pour ce qui est des disjoncteurs séparatifs par machine, un jeu de fusibles est tout aussi efficace et bien moins onéreux.
Modeste
Dans l'industrie Toute les machines reliées sur prise Doivent posséder une protection des personnes... ce qui en Régime TT se résume à un dispositif Différentiel 30mA et qui est imposé par la norme NFC15-100.
Pour l'industrie tu as plusieurs possibilités :
- l'éloignement des sources dangereuses §6.2.2 IEC 60204-1 (1997)
- Utilisation de matériel de classe 2 §6.3.2.2
- Séparation galvanique les parties à portée d'opérateur sont a un potentiel flottant par exemple (Décrit dans IEC 60364-4-41 § 413.5)
- Alimentation appropriée... en industrie le Régime IT permet d'avoir une haute impédance entre le neutre et la terre, protégeant ainsi l'opérateur car le courant de fuite sera trés faible. § 6.3.2.4
- Protection par dispositif de coupure automatique § 6.3.3
Chez nous, ayant le Régime TT, la SEULE manière d'assurer la protection des personnes est d'utiliser un Dispositif Différentiel Résiduel. A savoir que le courant traversant le corps est une chose, le temps de passage de ce courant est tout aussi important. Le DDR de 30mA coupe à 30mA, avant le seuil de dangerosité...
Note : il convient, normalement, de tester tous les DDR (Inter ou disjoncteur Différentiel), au moins 1 fois par mois, grâce à la petite touche test)
Je tiens encore à préciser qu'une bonne terre est indispensable pour une bonne protection.