Bonsoir à tous, Bonsoir, Turbo,
La solution de monter un ballon d'eau chaude en tampon se pratique couramment surtout pour des établissements à forte consommation d'ECS, type bains douches public, Hammam et autre établissement de soins corporels.
Ce type d'installation répond le plus souvent à deux besoins disposer d'une réserve d'ecs à température, immédiatement disponible, et réaliser des économies, dans la mesure ou l'on remplit les ballons en eau chaude avec l'énergie la moins cher (par ex: gaz) et on les maintient à température avec l'énérgie la plus cher.
Le rapport de prix entre le KW gaz et électrique se situe entre 1/3 et 1/4 selon les tarifs.
Prenons un exemple un établissement de bains douche qui consomme 30 m3 d'ECS/jour
Selon la formule de la quantité de chaleur pour l'élever une eau de 10°à 55° température maxi autorisée aujourd'hui il faut:
Q = m3x4,18x (Te-Ts)/3,6
Q = chaleur nécessaire en KW
Te = température d'entrée eau froide
Ts = température de sortie ballons
Q = (30x4,18x 45)/3,6 = 1881 KW
Les ratios pour le prix du kW gaz et fuel ne sont plus d'actualités. Ils datent de longues années (80-90).
Facture Gaz = 1881 x 0,17 = 319,78 Frs/jours
EDF = 1881 x0,71 = 1335,51 Frs.
Économie par jour de fonctionnement.
319, 78-1335,51 = 1015,73 Frs/jour
Ce qui fait une économie de 420% par rapport à l'électricité. Bien évidemment ces chiffres ne sont pas représentatifs des tarifs actuels.
Vient en déduction de cette économie le maintien en température des ballons. Cependant comme le delta de température est faible, l'économie réalisée est conséquente.
Deuxième point :
Selon les habitudes des occupants des lieux on estime qu'un individu qui prend une douche journalière consomme 50 L d'ecs/jour, pour un bain de 80 à 120,150 L/jour.
Cela implique de prévoir au minimum un ballons de 200l pour 4 personnes et plus s'ils ont des besoins dispendieux (plusieurs bains par jour).
Dans ce type d'installation il est indispensable de prévoir un circuit BY PASS pour isoler le ballon de la chaudière et inversement. Fonction été/hiver et intervention en cas de panne.
Prévoir les sécurités nécessaires Thermostat, vannes thermostatiques, clapet anti-retour etc...
Voici quelques schéma possible d'installation.
Pour éviter les pertes en ligne il est indispensable de calorifuger les canalisations. Toutefois il me semble très difficile d'éviter le temps de latence pour établir la circulation de l'eau chaude au niveau du point de distribution, le circuit étant normalement fermé.
Cordialement.
Valoris.