Non. Un relais statique fonctionne avec un triac. Pour qu'un triac fonctionne sur une charge selfique, il faut qu'il soit commander avec une salve d'impulsions.à condition de surdimensionner à cause de l'effet self ?
En mars 2020 je faisait des essais olé olé.Linky est assez tolérant vis à vis des surconsommations. Il faut en profiter.
bonjour Luc, merci.Je court-circuiterai le disjoncteur , laisserai la maison en service et ferai l'essai.
Il doit bien exister des modules variateurs de tension pilotés en PWM , je regarde sur aliNon. Un relais statique fonctionne avec un triac. Pour qu'un triac fonctionne sur une charge selfique, il faut qu'il soit commander avec une salve d'impulsions.
Je ne sais pas comment est fait un relais statique, s'il est pas prévu pour charge selfique, il ne fonctionnera pas même surdimensionné.
Ça doit s'expliquer par le fait que le linky déclenche sa coupure par le dépassement de la puissance active, votre pince ne remplace pas un wattmètre ou une pince wattmètre équipement coûteux, le cos phi minore la puissance active ici qui resterait en dessous de 9kw cumulé au total sur vos 3 phases. ( 9kw tri donc 15A par phase max)En mars 2020 je faisait des essais olé olé.
Abo tri de 15A/phase, là utilisé en mono, Linky avait été tolérant. 24A à la place de 15.
On est bien d'accord. Je ne compte pas les dépannages que j'ai résolus ainsi sans passer par la case scientifique.Le problème reste que c'est aléatoire, donc pas sûr que je vois clairement une différence.
J'avais acheté ma pince environ 80€ chez Conrad il y a quelques années.J'ai acheté il y a quelques temps une pince Habotest ht208d.
Je pense que tu as raison.une possible aimantation rémanente. J'imgine que s'il y en a une, elle joue un rôle favorable ou défavorable selon l'instant de commutation. Et dans un tel cas l'idéal n'est pas forcément l'enclenchement à l'instant de tension max....Je ne sais pas si je me trompe ou non.
gégé62, il me semble que tu parlais de circuits prises en 2.5mm² dans ton premier post.bonjour Luc, merci.
Ca marchera à coup sûr, car c'est ce que j'avais avant mes récents travaux, le seul disjoncteur était le général. J'ai refait pratiquement tout mon atelier, toiture, isolation, murs, électricité, et j'ai mis (entre autres) ce disjoncteur différentiel 30 mA que j'ai eu en cadeau. J'essaie ici de garder l'avantage des 30 mA sans remplacer le disjoncteur, car avec un plus gros, je devrai ajouter un disj. 16 A sur mes prises mono. Mais c'est pas la mer à boire bien sûr....
#909Je ne retrouve pas les courbes "dépassement Linky" dans mes documents mais elles sont sur le forum
oui, très belles courbes ! c'est même presque surprenant qu'il n'y ait aucune surintensité très brève, avant la magnétisation ?Sinon pour comprendre ce qu'il se passe, le mieux est de regarder mes oscillogrammes. Avec un départ au zéro de tension puis au max de tension.
Regarde le beau résultat que j'obtiens, aucune surintensité en démarrant au max de tension
soudure par points avec transfo de micro-ondes??
Bravo, bon travail ;) Tu peux nous indiquer le module chinois utilisé ? Merci.www.usinages.com
A vide le secteur voit une forte inductance (qui va très vite saturer) en série avec la résistance propre du primaire(~1 ohm), forte phase I/V.
En charge, le secondaire projette une forte résistance au primaire en // avec l'inductance magnétisante, faible phase I/V
le bon coin, à voir mais je suis moins optimiste, souvent c'est à 30 bornes et on ne sait pas sur quoi on tombe....Donc, pour moi, t'y colle un différentiel 4x20a et t'est bon. Y'en a plein leboncoin.
je n'en vois pas, d'ailleurs ce serait quand même maladroit....il n'y a pas des condensateurs qui chargeraient au démarrage
-oui mais dans le cas présent c'est la partie relais magnétique qui fait sauter donc comme expliqué plus haut il faut un courbe D ou K ou des fusibles AMDonc, pour moi, t'y colle un différentiel 4x20a et t'est bon. Y'en a plein leboncoin.
- Bonne remarque ! Mais non ! (c'est exact que l'on trouve souvent ce genre de circuit à l'entrée des postes avec électronique à découpage , j'ai découvert qu'il en a aussi dans les clim "inverter" ! ) -Plus haut quelqu'un a mis le schéma en ligne (je ne retrouve pas ! et ce poste à déjà fait l'objet d'une discussion sur ce forum voici quelques années ont peut y retrouver la notice ) le secteur attaque directement le transfo de puissance et le transfo de commande de la partie TIG à travers le commutateur Arrêt/Marche -il n'y a pas des condensateurs qui chargeraient au démarrage ? Et qui pourraient provoquer un gros appel de courant ?
je pense que Satamax veut surtout parler des 20A vs 15 actuel. Mais effectivement la courbe D s'impose si je le remplace. Un 25A irait aussi. Je n'ai pas précisé, mais j'ai en tête de l'installation atelier un disjoncteur 15A général. Mais il est ajustable à plusieurs valeurs, je peux le monter à 25A je crois (faut ouvrir et déplacer un bidule....). Pour l'instant il n'a jamais déclenché.....fonctionne t-iloui mais dans le cas présent c'est la partie relais magnétique qui fait sauter donc
on me disait plus haut de débrancher la partie TIG, pour voir. Mais je suppose que quand je suis en MMA, la partie TIG avec son transfo n'est pas alimentée ? il faudrait que je vérifie car je n'arrive pas à bien lire le schéma. Il est vrai que ce n'est pas la peine d'en rajouter ! cela voudrait dire que l'appel de courant est plus élevé quand on est réglé en TIG ?attaque directement le transfo de puissance et le transfo de commande de la partie TIG à travers le commutateur Arrêt/Marche
c'est intéressant à savoir, cela fait un moyen d'action supplémentaire....! (charger le secondaire, reste à voir comment, quelques lampes ??? ).Les transformateurs non chargés produisent des appels de
courant beaucoup plus forts
-Apparement le transfo (TA3) de la partie TIG est toujours alimenté car on a en // le ventilateur de plus son primaire n'est que 220V donc le transfo de puissance (TP1) doit servir d'auto-transfo pour l'alimenter lui et le ventilateur (MV1) en 220V par couplage réalisé par le commutateur (CM1) , lorsque le poste est alimenté par un réseau 380V ( il est vrai que les représentations, schématiques sont pluôt "artistiques " quand aux diagrammes des commutateurs bienheureux qui s'y retrouveMais je suppose que quand je suis en MMA, la partie TIG avec son transfo n'est pas alimentée ? il faudrait que je vérifie car je n'arrive pas à bien lire le schéma
- Peut-être , mais ce n'était pas ça mon but , mon idée était de fractionner le montage et de procéder par élimination ; en débranchant le transfo (TA3) ,et le ventilo (MV1) on ne garde que le transfo de puissance TP1 et la partie puissance éliminant ainsi les risques de défaut dûs au systèmes HF du TIGcela voudrait dire que l'appel de courant est plus élevé quand on est réglé en TIG ?
ça je peux faire. Pas vraiment des défauts, appel de courant au démarrage que mon installation digère mal....mais je crois qu'on est bien d'accord là-dessus. Je peux même ajouter un interrupteur sur ce circuit et le démarrer en décalé....même en plus de la rallonge....certains vont rireen débranchant le transfo (TA3) ,et le ventilo (MV1) on ne garde que le transfo de puissance TP1 et la partie puissance éliminant ainsi les risques de défaut dûs au systèmes HF du TIG
OK Luc, ça reste une solution, je vais voir. Mais pour protéger mes prises mono 220 il faudra que j'ajoute des disjoncteurs locaux, c'est les même 4 fils qui courent.....Tu supprime le machin
- BOF ?! j'ai eu le soucis avec un transfo24V qui était chargé par des résistances ;alors je ne suis pas certain que ce soit la solutioncharger le coté secondaire l'améliorerait, ce que je disais précédemment.
oui à coté mais avec diff 300 mA, alloué en principe aux machines fixes. Comme je disais à la goupille, ça marchera puisque c'était comme ça avant....Si j'ai bien compris tu as un autre disjoncteur calibré 25A alors tente le coup
-ça ne t'empêche pas d'essayer ,après tu aviserasoui à coté mais avec diff 300 mA,