Merci pour vos précision.
En effet AR doit être uniquement sur KA3. CA à été modifié.
Je n'avais pas penser au relais supplémentaire pour MA VAR, en effet il faut bien délier les 2, c'est noté pour le schémas final.
Pour le reste j'ai encore passé quelques heures à chercher a chaque fois je tombe sur un état instable comme celui que Osiver à décris plus haut ou d'autres.
J'ai quand même réussit a sortir le schémas ci dessous, pour moi cette fois ça marche mais je croit que je commence a manquer de recule sur mon plans.
Normalement c'est bon ...
On va considéré que l'on veut V1, on appuie sur V1, du coup :
Pour la marche :
- On active KA3 qui s'auto maintient et lance le variateur.
- Dans le même temps cela active KA1 qui s'auto maintient une fois F Var =/= 0.
- (pas de risque que KA2 ne s'active)
- Cette fois on a commuté sur un des enroulement et ça tourne à V1.
Pour l’arrêt :
- On appuis sur AR ce qui entraine la désactivation de KA3 et donc arrête le variateur.
- Une fois F Var = 0, MA Var s'ouvre et désactive KA1
- (impossible de relancer V2(KA2) tant que KA1 est activé de part l'inter verrouillage électrique)
Est-il utile de rajouter un contact NC MA Var en série de V1 et un autre sur V2 pour assurer le changement de vitesse uniquement quand le F Var = 0 ?
On est bon cette fois ?