je viens aux nouvelles, alors j'ai tout changé, la carte de commande ainsi que celle de puissance, je viens de revérifier toute les connectiques, je suis ok partout, mais il ne se passe rien! j'ose pas remettre la carte de commande d'origine de peur de re-cramer celle de puissance!Bonjour
T'as changé quelle(s) carte(s) ? La cramée uniquement ou toutes ?
A+
La carte de commande d’origine n´a pas de problème apparent.Bonjour José,
Et qu'en pense nFlixin ?
Pose leur la question, on ne sait jamais.
Ta carte de commande d'origine n'avais pas de problème ?
J’ai bien du 220 au bornier, la masse sur E, R y’a rien( ou je me suis lamentablement planté ), S et T pour le 220. Je n’ai pas essayé sans branché le moteur.T'as bien du 220 aux bornier ? T'es bien sur R et S ?
As tu essayé de brancher le VFD SANS connecter le moteur ? Le VDF affiche quelque chose ?
A+
La carte que j’ai changé était branché comme tel. Bon demain je change de branchement et je verrai bien. Comme dit Zep, il y a peut-être des variantes, je vous tiens au courant.Bonjour
Bizzares tes branchements ...
Dans ton cas ( entrée mono de 2.2 kW ), la phase et le neutre se branchent sur R et S ( les 2 bornes les plus à gauche ).
La borne qui "pourrait s"appeler T" n'est pas connectée donc si tu as mis le 220 sur S et cette pseudo borne T, logique que rien ne s'affiche !!!
A+
l'acceleration et la décélération , fonctionne, la je cherche le paramètre du potar,ça fait comme celui d'Arnaud!!et bien on avance !!
bon alors , nous sommes bien d'accord, que le paramètre du potar exterieur est bien PO-03 =2 ? d'origine il me marque =4le suspense est insoutenable .....
avec =2 et le potar 10kohm, ça m'affiche 28.75 htz et il ne se passe rien. je ferai l'essai avec le 5kohm que j'ai reçu, il préfère peut être.d'après la notice , oui , mais si ça ne va pas essayes 1 ou 0 ou 3 ça ne risque rien .....les essais ce font var alimenté mais à l'arrêt ....
Ça ne devrait rien changer. Si il est correctement câblé en potentiomètre il divise la tension de la même manière, quelle que soit sa valeur.je ferai l'essai avec le 5kohm
oui il etait mal cablé, mais ça m'affichait exactement la même choseÇa ne devrait rien changer. Si il est correctement câblé en potentiomètre il divise la tension de la même manière, quelle que soit sa valeur.
Je me permet de reposer la question quand même, car il me semble que précédemment il était mal câblé ? ou c'était sans une autre discussion ?
oui sinon ca ne marche pas : c'est noté page 12 de la noticeil est question de changer le petit connecteur "J9 AL1 et potentiomètre" je tente?
bon alors, j'arrive a faire varier la fréquence maintenant avec le potar 5kohm, avec le 10k ça n'allait pas, première petite victoireBonjour
oui sinon ca ne marche pas : c'est noté page 12 de la notice
A+
tu veux dire que ta fréquence varie avec le potard de 5 kohms sans avoir touché à J9 en paramétrant P0-03 = 2 ?bon alors, j'arrive a faire varier la fréquence maintenant avec le potar 5kohm, avec le 10k ça n'allait pas, première petite victoire
maintenant , il me reste a programmer X1 pour marche , et X3 pour l'arret. j'ai essayer divers programmation, mais ça ne veux pas encore, faudra que je fasse un reset pour revenir a la programmation d'origine..
tu veux dire que ta fréquence varie avec le potard de 5 kohms sans avoir touché à J9 en paramétrant P0-03 = 2 ?
pourtant il fonctionne sur un autre VAR d'origine également chinoise mais plus ancien.ton potard de 10k doit avoir un pète au casque .....
ben justement je la patasse depuis bien assez longtemps cette doc en français, mais elle est loin d'être simple(pourtant j'en ai reglé quelques uns de VAR, surtout des altivar qui sont très intuitif).Tout dépend de ce que tu veux faire comme commande :
Mode 2 lignes 1 ou 2 ou mode 3 lignes 1 ou 2
Tout est expliqué à partir de la page 78 ( paramètre P4-11 ) de la doc en français sur ce forum.
As tu regardé cette doc ?
Vu tes inters, ça ne marchera pas avec 2 NO. Faut mini 1 NO et 1 NC type "impulsion" en mode 3 fils
A+
Ça commence a être plus clair. Donc il faut que suive ce schéma cic'est mieux expliqué de la page 78 à 80