Bonjour, et merci à vous deux pour vos réponses, j'espère que vous l'aurez compris mais mon intention n'est pas de faire un dispositif "aux normes" mais grace à vos critiques, quelque chose d'acceptable au niveau sécurité.
J'ai voulu faire avec le matériel que j'avais sous la main, car me connaissant si je temporise le temps d'acheter ce qui manque...eh bien je risque d'oublier pendant six mois ! Ce probleme d'eclairage me pourrit la vie depuis des années et j'en ai assez de laisser des lampes allumées avant de partir pour eviter de me casser la gueule en revenant.
j.f a écrit :
pour les contacts du contacteur et de l'additif de temporisation, ce que tu recherches est écrit dessus.
Je crois lire 10A, donc à priori çà ira pour une ampoule de 60W, non ?
j.f a écrit :
Tu utilises un fil à deux conducteurs. Déjà, il me semble bien que la norme impose un fil de terre, même s'il n'est pas utilisé per le consommateur, dans tout circuit d'éclairage. Mais surtout, tu as un rail omega, métallique, avec une vis apparente (à l'extérieur du boîtier). Pas sûr que ce soit aux normes, ça... Au minimum il devrait être à la terre.
ah, çà je peux le corriger : tirer la terre jusqu'au rail omega serait une solution acceptable ?
j.f a écrit :
Si tu regardes comment sont livrés les boîtiers de dérivation, les têtes de leurs vis de fixation sont protégées dans des logettes, logettes qui doivent être ferméees par les obturateurs livrés avec le bôitier.
Voilà pourquoi je pose des question ici, car j'ai vraiment pas percuté en voyant ces petits bouts de plastique...
j.f a écrit :
Alors la vis de fixation du rail qui passe à travers le boîtier, vis non protégée, et rail pas à la terre, pas glop.
Mais la vis ne sort peut-être pas ? C'est peut être un rivet sur la plaque qu'on aperçoit ?
C'est bien un rivet, et il a sa tête à l'extérieur donc pas glop...
j.f a écrit :
Tu n'as plus de place dans ton tableau, pour mettre une tempo dedans, et ne sortir qu ele poussoir ?
Voilà bien le problème, le tableau est archi-plein depuis longtemps, et même rajouter un tableau secondaire n'est pas à l'ordre du jour
j.f a écrit :
Pour la partie commande, pour autant que je me souvienne, ce sont des disjoncteurs 2 A qu'on met (télérupteurs et autres).
Là il y a un fusible de 1A pour protéger l'ensemble commande/puissance, est-ce qu'il faut absolument séparer les deux ?
Si c'est vraiment necessaire je peux rajouter un porte fusible ou un disjoncteur 50cm en amont, dans une boite de dérivation en sortie de goulote.
j.f a écrit :
Enfin une dernière : il faut s'assurer que le contacteur est prévu pour travailler dans la position dans laquelle tu le mets (horizontal sur la photo). La position n'est pas forcément indifférente.
Je me suis posé la question, mais comment je pourais m'en assurer ? Une fois le boitier en place le contacteur est en position verticale, tête en haut. Je suis confronté à pas mal de contraintes que je n'ai pas listé ici, mais par exemple mettre le boitier dans une autre position me pose probleme, pour la fixation, car je ne peux pas percer n'importe ou dans le mur : Béton armé, pilier, passage de cable, ect.
Les goulottes aussi sont pleines à craquer comme le tableau ce qui élimine certaines solutions.
bimeur a ecrit :
Pour le reste,il aurait mieux valu une install' de ce type:
/bouton poussoir de type 'plexo' pres de la porte
/mini tableau a un ou deux elements,fixe en hauteur,
a coté du tableau general(a defaut de place dans celui-ci),ca ne vaut rien en GSB
/câble RO2V 3G1,5.
Oui, en réalité je n'avais même pas besoin d'une minuterie, un va-et-vient tout simple aurait suffit mais j'ai choisi cette solution c'est parce tirer un cable d'un bout à l'autre me posait d'autres problemes