bonsoir à tous
essai réalisé ce soir
1) alim en 12v par batterie et tout les contacts fin de courses branchés=> rien à signaler, tout fonctionne, zero broche (a condition de bien mettre le - sur la broche..), les contacts de fin de courses impec, aucun beug juste lorsque qu’après activation du fin de course lorsque qu'on revient en arrière il y a une mise en alarme lorsque le contact change d'état pour revenir en NO
2) toujours alimenté en 12v batterie, j'ai remis les deux alim sous tension, sans rien touché, en mettant la broche en marche => alarm !!!
3) toujours alimenté en 12v batterie, j'ai débranché l'alim de broche pour ne laisser sous tension que l'alim 12v => RAS
4) j'ai réalimenté juste avec l'alim 12v (sans rebrancher l'alim broche) et la j'ai un fonctionnement bizard... je fais déplacer la broche la broche (en X ou Y peu importe) et lorsque le déplacement est terminé (sans actionner de fin de courses ) => alarm.....
j'ai un message qui me dit qu'il y a eu problème dans le transfert de la commande.... et dire que sans les fin de courses tout marche bien...
donc les deux coupables sont bien identifies
les deux alim lorsqu'on branche les contacts de fin de courses...
je vais blinder le cable d'alim vers le moteur de broche, est que ce sera suffisant ?
est ce qu'un filtrage pas condo électrochimique peut régler le problème d'alim 12 V ?
un filtrage de 220v est il utile ?
d'avance merci
A+
Dom