F
f6exb
Compagnon
Ben non, la tension va pas passer de 400 à 4000 V.
Ben si, c'est la tension aux bornes de la résistance de terre.Ben non, la tension va pas passer de 400 à 4000 V.
C'est pas pour éviter le branchement pirate entre phase et terre ?Le 300mA c'est le disjoncteur EDF, celui-là n'a pas pour but de protéger les personnes.
et madame Soleil ? elle a bien toute une cour qui peut répondre depuis qu'elle n'officie plus ;Si j'allume, je me sers de la perceuse un moment et j'éteins, la le différentiel saute lorsque je coupe le contacteur de l'armoire de la perceuse. Savez vous pourquoi ? Comment je peux éviter cela ?
Oui, bien sûr !Je ne sais pas si les condensateurs se chargent même si la perceuse n'a pas tourné ?
tu n'as pas lu ce que je t'ai dis ? je pense encore que c'est un déséquilibre de coupure ( mécanique ) absorbé par le condo de filtrage correspondant , le faisant débiter vers la terre ;Est ce que j'ai une chance de remédier au problème ?
Il me semblait bien avoir lu ton message.bonjour ,
tu n'as pas lu ce que je t'ai dis ? je pense encore que c'est un déséquilibre de coupure ( mécanique ) absorbé par le condo de filtrage correspondant , le faisant débiter vers la terre ;
la terre : elle est véhiculée par les fils vert-jaune , oui ; mais AUSSI par tout ce qui peut occasionner un contact des masses ( carcasses , coffrets ... ) avec le sol , en plus s'il est favorable ( exemple terre mouillée ..... ); donc pour tes expériences , il te faut faire grimper ta machine sur de l'isolant ( feuilles de plastique par exemple ) pour ne plus avoir que la liaison vert-jaune qui gère le retour vers la terre ; et là , si tu coupes le retour de ce fil ( au niveau de la prise , pour l'expérience ) ce sera efficace ; mais dangereux pour toi : des gants t'isolant sont recommandés chaudement ; dans ces conditions spéciales ( fil de terre intérrompu ) , si le " defaut " est toujours là pour faire déclencher , ce sera plus un défaut de terre
A+++++
Bonjour,
j'ai lu : fil terre débranché > ca ne saute pas ; donc il n'y a plus de courant de fuite.... mais il reste une tension qui est, ou non, dangereuse pur un humain !
Il serait préférable d'avoir un schéma électrique.
Le défaut peut venir : du moteur perceuse ; d'un fil qui l'alimente ; un bornier : un peu de poussière, de limaille métallique....
Peut être le transfo. Le variateur a t-il une sotie 4 fils : 3 Ph + neutre ?
Si on alimente le transfo Phase du variateur - Neutre EDF, ce n'est pas bon
Il faut à tout pris Ph et Neutre EDF ou Ph et neutre variateur.... à (re)véifier.
Autre chose qui est alimenté.
Comme le remarque Guy34 ; ca saute à la fin. Soit il y a un défaut permanent, mais il est pénalisant QUE à la fin ; je pense à un signal transitoire, qui par définit ne se produit que lors d'un changement, soit à un défaut lors de la coupure.
Voir si on coupe mécaniquement les 3 Phases, le neutre n'étant pas coupé par un contacteur.
Le neutre, les 3 Ph sont coupés par le sectionneur
Bonjour.
Oui, je pense que la panne du différentiel qui saute est due au fait que les phases et le neutre sont prélevées à des endroits différents.