Bonjour,
Le schéma de la doc n'est vraiment pas terrible, son seul intérêt et de préciser qu'il y a 4 moteurs...
L'état de l'armoire et sa conception nécessite de tout démonter, tout nettoyer et tout contrôler si réemploi du matériel.
Trouver un contacteur de ce modèle ainsi que les bobines en 110V n'est pas un problème.
L'armoire m'a l'air d'être un truc fait main en aggloméré et il manque la porte d'où l'état de crasse du contenu. Elle est bonne pour la poubelle, il faut la remplacer par une armoire métallique prévue pour (et raccordée à la terre évidemment) avec une porte qui ferme à clé.
Utiliser des sectionneurs Télémécanique au lieu de porte fusible n'est pas un problème surtout si on câble les contacts de pré coupure (ça n'est pas le cas d'après la photo), mais ça prend de la place.
Ce qui est très certainement intéressant à réemployer c'est les transfo selon leur état et les tensions en entrée et sortie.
Bref, dans tous les cas il faut refaire un schéma correct avec les commandes en 110 si récup des contacteurs et thermiques ou en 24 si remplacement des contacteurs et thermiques.
Cordialement,
Bertrand