Bonjour,
même avis que les autres ! les contacts ne sont jamais identiques et vont charbonner a tour de role ...conduisant petit a petit a la destruction du contacteur, voire même, parfois, a un incendie - > A ne surtout pas faire !
(a fortiori pour un dispositif censé remplir une fonction de sécuritée ou de secours , et censé ne pas être surveillé , comme l'est un contacteur inverseur de source pour groupe !)
En plus les CA2AN4 sont déja fort anciens, sont bruyants, et tres encombrants (il ne présentent plus aucun intéret actuellement , on fait mieux et bien plus petit)
les rares cas ou cette solution de mise en parallèle de contacts peut être admise, ou plutot tolérée, est le cas de machines a usage intermittent (avec un facteur de marche bien inférieur à 100% ) et nécessitant la présence constante de l'utilisateur (ce dernier, étant toujours a coté, pouvant donc arrêter le tout dès qu'il y a un problème !)
par exemple : un poste de soudure à l'arc (qui n'est soumis qu'a un courant élevé que lorsqu'on soude, donc de manière momentanée ...et qui nécessite la présence du soudeur pour manier la baguette, ou la torche ...)
on trouve, ou trouvais, des réalisations commerciales ou plusieurs contacts en parallèlle étais utilisé pour commuter le courant de soudage ...
sloup(2)