Bonjour,
pour le 1 er coffret il ne semble pas s'agir d'un démarreur étoile triangle bien que ça y ressemble beaucoup (il devrais y avoir non pas 2 gros KM mais 3 gros KM, et l'un des 3 gros KM d'un étoile triangle devrai avoir ses 3 poles de sortie pontés, ce qui n'est pas le cas ...) je pense plutôt a un démarreur inverseur moteur , ou un démarreur moteur à 2 vitesses, ou peut être un inverseur de source pour un groupe ?)
On notera la présence d'un transfo d'intensité sur une phase (pour un ampèremètre, ou peut être une sécurité de calage (cet organe est intéressant, et détournable de sa fonction pour mesurer des intensitées (même plus basse en faisant plusieurs tour du fil puissance dans le trou du noyau)
(dans tous les cas, c'est effectivement destiné a de très gros moteurs, et guère utilisable par un amateur !? sauf justement le transfo d'intensité ! )
Pour le second coffret, je dirais que c'est une armoire de distribution d'une petite entreprise , pour un petit atelier (plusieurs disjoncteurs tétra pour des départs machines) + pour des bureaux (plusieurs départs mono pour la lumières et les prises )
j'ajouterais par ailleurs :
-que ce coffret étais probablement derrière un TGBT en rigine du neutre IT (notamment par présence de disjoncteurs bipolaires et non uni+neutre) cette hypotèse serait confirmé par le 1 er coffret si il vient du même endroit que le second (apparemment ce 1 er coffret c'est au moins pour du 63A triphasé, et le second, on suppose, 50 à 100A , donc en tout dans les 120 à 160A , ça ne correspond plus à un abonnement B.T. ordinaire d'un simple particulier ...)
-que ce coffret devais alimenter de l'informatique, et qu'il doit probablement y avoir un inverseur de source (pour passer les prises dédié informatique sur onduleur) et un réarmement de disjoncteur pour tenter de rétablir le courant normal , du moins si ce n'est pas EDF qui en est la cause (d'ou un réenclencheur )
-que l'entreprise devais avoir plusieurs salariés, ou devais peut être être ouverte au public, rendant obligatoire des B.A.E.S , autrement dit, de "blocs de secours" (puisqu'il y a, ou il semble y avoir, une télécommande B.A.E.S )
Ce deuxième coffret est a mon sens intéressant car réutilisable tel quel pour un atelier d'amateur, en n'utilisant pas certaines fonctions (télécommande B.A.E.S, réenclencheur, inverseur de source ...qu'il ne semble pas nécessaire de décâbler et retirer , sauf si on veut faire de la place , mais simplement qu'il s'agira de ne pas brancher ...)
Il faudra cepandant prévoir d'ajouter un inter différentiel mono 30 mA pour assurer la protection des personnes sur les départs 230V mono des prises de courant qui y seront connectés .
notez que, même si il ne sont pas obligatoires, des B.A.E.S peuvent être très pratique chez soi, notamment dans le cas d'un atelier susceptible de connaitre de fréquentes disjonctions (je peux fournir des B.A.E.S !)
sloup